如何使用热成像仪来辅助验收和诊断精装修房屋的 “三恒系统”(恒温、恒湿、恒氧)。 核心原理 三恒系统的制冷/制热主要通过预埋在顶面或墙面的毛细管网来实现。如果施工不当、管路堵塞或有空气,会导致局部区域温度异常。热成像仪能快速定位这些“冷点”或“热点”,从而判断系统运行是否均匀、有效。 --- 使用方法与步骤 第一步:准备工作 1. 选择合适的热像仪: · 分辨率:对于家装检测,推荐使用分辨率不低于 160x120 或 240x180 的民用或专业热像仪。分辨率越高,图像越清晰,能发现更细微的温差。 · 热灵敏度:应优于 0.08°C,能捕捉到微小的温度变化。 · 功能:最好具备点测温、区域测温、温度报警和图像融合功能。 2. 创造最佳检测条件: · 确保系统运行:在检测前,至少让三恒系统全功率运行 12-24小时,使建筑结构充分冷却或加热,达到稳定状态。 · 排除干扰: · 关闭门窗:避免室外空气和阳光直射影响。 · 拉上窗帘:尤其是厚窗帘,可以减少冷/热辐射对墙面的影响。 · 移开家具:尽量将靠墙的大型家具移开,确保能扫描到完整的墙面和顶面。 · 关闭室内热源:关闭所有灯具、电视、电脑等会发热的电器。 3. 环境准备: · 检测时,室内应无强对流空气(避免开窗或风扇直吹被测表面)。 · 保持被测表面干净、干燥,没有灰尘或水渍。 第二步:进行拍摄与检测 核心检测区域:天花板、内墙墙面(尤其是外墙内表面)、地板。 1. 设置热像仪: · 调整焦距:确保图像清晰。 · 设置正确的发射率:对于大多数刷了乳胶漆的墙面和天花板,发射率可设置为 0.92-0.95。如果表面是其他材质(如金属、玻璃),需要查询并设置对应的发射率,否则测温不准。 · 选择适当的温度量程:让热像仪自动调整,或手动设置一个能清晰显示室内温差的范围(例如,夏季制冷时设为18°C-28°C)。 2. 系统性扫描: · 天花板扫描:这是重中之重。缓慢、均匀地移动热像仪,扫描整个天花板区域。#南京设计师陈虎#三恒系统 #全案设计全案落地 #设计师日常#精装修改造