防火卷帘门 半降模块,全降模块 卷帘门控制器 接线方式与联动工作原理 🚩卷帘门控制器需要三厢四线 👉3根火线 👉1根零线 🚩2个控制模块 👉1个作为半降控制的输入输出模块 👉1个作为全降控制的输入输出模块 🚩模块编码,参数设置 👉编码后标注作为半降或全降 👉编码器(参数设置) 检线(否) 反馈(外) 脉冲(否) 信号(开) 🚩模块与控制器的接线方式 👉半降模块输出正线接控制器的半降端口 👉全降模块输出正线接控制器的全降端口 👉2个模块输出负线(并线)接控制器的公共端口 👉反馈线对照控制器端口对号接入 🚩测试卷帘门联动功能 👉先将火灾探测器(感烟)动作 👉再按(手动报警按钮)动作 👉主机报火警联动 👉声光(声光报警器动作) 👉广播(广播模块动作杨声器音源输出) 👉切电(照明切电模块动作切除非消防电源) 👉应急(启动应急照明及疏散照明灯) 👉排烟(疏散通道的排烟口自动打开进行排烟) 👉送风(楼道口的送风口自动打开进行送风) 👉防火卷帘半降(当火灾探测器2点动作后第1道程序启动半降模块控制卷帘门下降至距地1.8米模块反馈灯亮) 👉防火卷帘全降(当温感动作后第2道程序启动全降模块控制卷帘门下降至地面模块反馈灯亮)(此时半降模块反馈灯熄灭) 👉常开防火门(常开防火门通过闭门器关闭防火门) 🚩3种方式(启动喷淋水泵的联锁启动原理) 1,水流指示器信号+压力开关信号(启动水泵) 2,水流指示器信号+流量开关信号(启动水泵) 3,水流指示器信号+低压压力开关信号(启动水泵) 👉当闭式洒水喷头周边温度达到68度时自动爆破进行洒水灭火 👉水在系统管网流动时(水流指示器动作)输入模块报反馈给报警主机 👉当系统管网压力低于稳压系统设定值时启动稳压泵给系统管网供水(同时流量开关动作)启动水泵 👉系统管网内的水压继续降低(湿式报警阀瓣打开)水流从供水侧进入系统侧管网,同时警铃试验管路的水经过延时器后水力警铃动作, 👉当(压力开关动作)启动水泵 👉当(低压压力开关动作)启动水泵 水泵启动后联锁关停稳压泵