12月10日高低压配电房安装验收要求5 ➤ 运行环境 1.开关站、配电室设置在地下层时,室内必须设置按照空间大小配置相应功率的除湿机(除湿量按照不低于0.6升/平方米/天)。 2.开关站、配电室内应配置符合暖通要求的空调,户外机应设置防盗装置。 3.开关站、配电室设置于居民楼内时(含地下室),设备基础应有防震措施,墙面应有降噪隔音措施。 4.开关站、配电室设置于地下层时,本层内应设置集水井,井内设两台潜水泵,其中一台为备用,潜水泵应双电源供电。 ➤ 通风 1.通风管道必须完全满足设备散热要求,满足事故排风要求,通风管道采用阻燃材料制作,并具有防止雨、雪及小动物从通风通道进入的措施。 2.装有六氟化硫(SF6)配电装置的房间,其排风系统要考虑有底部排风口,即必须要有双排风。低位应加装强制通风装置,风机中心距室内地坪40厘米。排风口停机自闭。 3.通风机外形应与开关站、配电室的环境相协调,采用耐腐、阻燃材料制造,噪音不大于45分贝。通风机停止运行时,其朝外一面的百叶窗可自动关闭。百叶窗内侧应有防小动物进入的菱形网,网孔不大于5毫米。 4.开关站、配电室设置于地下层时,应采用机械通风。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器。 ➤ 室内照明 1.开关站、配电室内电气照明应采用高效节能光源,安装牢固,亮度满足设计及使用要求。 2.照明灯具不得设置在配电装置的正上方。在室内配电装置室及室内主要通道等处,应设置使用时间不小于1小时的应急照明。 3.开关站、配电室内应设置动力、照明配电箱,配电箱内应设置双电源切换装置。配电箱内各照明、动力回路应分路分区控制,负荷平衡。 #建筑行业#建筑工程#何去何从#创新#出路在哪里#转行#转型#包工头@丝滑宝科创服务@科小觅