#湖南防雷 #湖南防雷检测 #别墅防雷 #湖南雷之光防雷科技有限公司 雷雨天气,明明雷电离建筑还有很远,为啥家里会烧坏电器?这个我们就要分析雷电损害造成的几种方式了,一般包括直击雷和感应雷!我们建筑安装在屋顶的避雷带、避雷针、避雷网就是直击雷的防护措施。室内电源、信号部分安装的浪涌保护器、各点位的等电位接地等就是对于感应雷的防护措施。 很多朋友咨询,说是家里建房子时,屋顶安装了避雷针,电源部分电工也配备了浪涌模块,为啥家里还是经常性的损坏电器设备?周围邻居没有安装的反而只是保护开关跳闸了?这里我们就要谈谈防雷设备的安装方式和设备的选型了。 防雷设备的安装方式:首先我们要根据建筑周围的地理环境选择合适的防直击雷设备和安装位置。比如周围是否有高与该建筑的其他建筑、高压线杆、铁塔、树木等,如果有在测量他们与建筑的距离等。周围建筑高于该建筑,不建议安装避雷针,试用于安装明装避雷带或隐形避雷带,隐形避雷带适用于高档装修的别墅屋顶,在四周适当位置预留出避雷短针接地位置。如果周围只有该建筑最高,适合安装避雷针进行保护,当避雷针高度打不到保护整个屋面时,可适当匹配避雷带辅助达到保护效果。 避雷针、避雷带、避雷网应安装独立的接地系统,将雷电引出建筑,接地地阻应小于10欧姆。很多安装有直击雷防护措施,还打坏设备的建筑,通常都是所安装的设备范围达不到整个建筑,接地阻值偏高,直击雷接地和感应雷接地共用,屋顶线路覆盖到直击雷设备上等造成雷电反击而损坏设备。 进入该建筑的电源线路、信号线路均应安装相匹配的浪涌保护装置,特别是光纤线路的加强芯和广播线路屏蔽层等都需要做等电位处理。室内接地系统应与屋顶直击雷接地系统区分开,当没有条件区分时,两个点的接地点应在地下位置相隔20米以上,并且接地阻值应小于1欧姆。