#原创视频 #轰然 #回燃 #门控技术 #爆燃 轰然是指建筑内部突发性的引起全面燃烧的现象,室内所有可燃物都被点燃而开始燃烧,这种现象叫轰然。 回燃是指在通风不良的密闭空间内,火势维持了一段时间,室内氧气浓度低于燃烧下限,室内高温环境使可燃物仍然进行热解反应,室内会逐渐积聚大量可燃气体,当通风条件改善,外部空气引入火场与可燃气体混合,并达燃烧界限范围,在原有的火源瞬间引燃下,引发的爆发性火焰扩散现象。 轰然与回燃的危害 轰然 1、轰然时间预测困难,影响灭火救援决策 2、火场温度高,室内充满烟气,人员逃生,灭火救援难度大 3、建筑受高温烘烤,结构有倒塌危险 4、火焰易窜出蔓延,控制火势难度大 回燃 1、回燃之后有可能马上转入轰然阶段 2、火球和冲击波引燃周围可燃物,造成火势蔓延 3、巨大的火球或产生冲击波,对消防员的危害很大 回燃的应对方法 1、突然打开门后,身体应处于门背后,并立即下蹲, 2、待火球从房间喷出后,消防队员保持下蹲姿势迅速开启水枪或灭火器对房间起火点进行扫射灭火。 对于灭火战斗员,身体一般应始终处于门背后,将门打开后应立即下蹲,避免高温(达1000℃)的火焰气流烧伤,处于较低的空气层中时,温度范围从280℃升高到590℃,此时消防队员可以承受10秒钟,利用这段时间消防队员可以迅速开启水枪或灭火器对房间起火点进行扫射。 轰然的应对方法 进入建筑进行强攻时,要注意观察有无轰然或回燃的迹象,采用水枪射水保护,尽量与门或窗口保持一定角度,破门、窗时,要利用门窗转动一侧的外墙或内墙作保护,边射水(最好是雾状水)边快速开启门窗。 1、可能发生轰然的空间,消防员到场后应首先进行火场通风,加快对流,排除热烟气,尽可能破坏发生轰然的条件, 2、在不能及时扑灭火灾的情况下,不要轻易破坏其密闭性,延缓发生轰然的时间, 3、用水枪对高温场所进行降温、排烟