#施工现场实拍 #消防维保 泰和安3610A(写联动编程) 这是一台琴台式火灾报警控制器 👉首先进入(主菜单) 👉系统设置(选择,系统工作模式)设置(调试模式)保存后退出 👉按7(联动公式) 进入联运公式后查找我们编写的回路在哪个楼栋 例如:101是在1单元01楼栋 进入(联动设置) 第0005联动分工编辑 屏蔽:否 **101***078X**101***078+**101***067X**101***067+ **101***078X**101***059+**101***078X**101***067+ **101***059X**101***067=**101***027000 **101***161000 **101***190000 **101***191000 **101***195000 **101***197000 **101***189000 解释 🚩解释 **101***078x**101***078 🈯️最前面**星代表楼层,每个*代表0-9数字二次码,101代表楼栋号,中间***代表所有设备的地址码,078是感烟的设备类型代码, 就是说本栋楼的任意楼层的2个光电感烟触发联动模式 🚩整条编程解释 **101***078X**101***078🈯️ 所有078感烟的其中1个(X代表与)所有078感烟的其中1个触发联动模式 +**101***067X**101***067🈯️(+代表或)所有067感温的其中1个(X代表与)所有067感温的其中1个触发联动模式 +**101***078X**101***059🈯️(+代表或)所有078感烟的其中1个(X代表与)所有059手报的其中1个触发联动模式 +**101***078X**101***067🈯️(+代表或)所有078感烟的其中1个(X代表与)所有067感温的其中1个触发联动模式 +**101***059X**101***067🈯️(+代表或)所有059手报的其中1个(X代表与)所有067感温的其中1个触发联动模 =**101***027000🈯启动广播,启动声光,启动电梯迫降,启动送风机,启动排烟风机,启动切电,启动应急照明。启动防火卷帘,启动电动挡烟。启动常开防火门。