10千伏配电室备自投连调的操作流程: _ 准备阶段 _ 在开展操作前,要安排专业技术人员对10千伏配电室进行全面检查。需确认设备外观无损坏、连接牢固,检查二次回路接线是否正确,测量绝缘电阻,确保其阻值符合要求。同时,准备好调试所需的仪器设备,如万用表、示波器等,并确保其性能良好、精度达标。制定详细的调试方案,明确操作步骤、安全注意事项以及人员分工。 _ 模拟故障阶段 _ 模拟1#主变或2#主变进线开关跳开,此时进线电流显示为0;或者分段开关跳开,分段电流显示为0。在模拟过程中,使用专业的调试设备精确控制开关状态和电流值,确保模拟故障的真实性和准确性。同时,密切观察母线电压u的变化情况,并做好记录。 _ 备自投操作阶段 _ 检同期备自投:若母线电压u满足85%un≤u<110%un(un为额定电压),则执行检同期备自投操作。通过仪器测量电压的幅值、相位等参数,与系统侧进行比对,确保同期条件满足后,发出备自投动作指令,观察备自投装置是否正常动作,记录动作时间和相关数据。 _ 频率异常处理:若频率f超出47.5hz - 50.2hz范围,立即转入相应的处理步骤。检查频率异常的原因,可能是系统故障或设备问题。根据具体情况采取调整负荷、检查发电设备等措施,待频率恢复正常范围后,再重新评估备自投条件。 _ 低电压备自投:若母线电压u满足50%un≤u<85%un,执行相应的低电压备自投操作。此时,备自投装置应快速动作,切换至备用电源,保障配电室的正常供电。在操作过程中,实时监测母线电压和备用电源的投入情况,确保供电的稳定性。 _ 测试验证阶段 _ 完成上述操作后,对备自投装置进行多次测试验证。模拟不同类型的故障情况,重复备自投操作流程,检查装置的动作准确性和可靠性。同时,检查相关的保护装置是否正确动作,确保整个10千伏配电室的保护系统协调配合。 _ 收尾阶段 _ 调试结束后,对调试数据进行整理和分析,编写调试报告,总结调试过程中发现的问题和处理结果。清理现场,将调试设备归位,恢复配电室的正常运行状态。对参与调试的人员进行技术总结和交流,积累经验,为今后的工作提供参考。#国家电网 #电工 #高低压成套设备