科目二 K2-1:电动机单向连续带点动运转线路接线 中山市 回答问题: ⑴、熔断器FU1的选择依据、作用? 答:①、熔断器作用:短路保护 ②、依据:熔断器额定电压应大于或等于线路的工作电压·额定电流必须大于或等于所装熔体的额定电流 ③、熔体选择:熔体额定电流按电动机额定电流的1.5~2.5倍选择 ⑵、热继电器FR的选择依据、作用、整定? 答:①、作用:过载保护 ②、依据:热继电器额定电流大于或等于电动机的额定电流 ③、整定动作电流值等于(0.95~1.05)倍电动机的额定电流 用万用表电阻档检查方法: 控制电路:万用表切换到R×1档·表笔接在两个熔断器FU2出线端 ①、没有压下按钮或接触器之前·指针不能偏转·否则说明控制线路接线错误 ②、分别按下启动按钮、点动按钮或接触器使其常开触点闭合·万用表可测到接触器的线圈直流阻值约为15Ω·说明启动和自锁回路正常(线圈电压为36V的0910交流接触器其线圈阻值约为15Ω) ③、按下启动按钮不松开·指针偏转到15Ω左右·再按下停止按钮后指针回到∞·说明停止功能正常 ④、按下接触器·指针偏转后再缓慢按下点动按钮·指针回到∞·然后再次偏转到15Ω左右·说明点动回路正常 主电路:手动按下接触器使其主触点闭合·万用表切换到R×10档·表笔分别接在FU1三 个熔断器的出线端·万用表可测到电机的直流阻值·三端两两之间阻值约150Ω·则主电路正常·阻值不能为0·否则主线路短路(380V三相90W电机星形连接后U1、V1、W1间的阻值约150Ω) #中山哪里考电工证 #中山考电工证去哪里报名 #中山考电工证在哪里考最快 #中山共创教育 #中山共创教育特种作业培训