#施工现场实拍 #消防维保#泰和安 泰和安3001D(写联动编程) 这是一台壁挂式火灾报警控制器 👉首先进入(主菜单) 👉系统设置(选择,系统工作模式)设置(调试模式)保存后退出 👉进入(联动编程) 序号:01🈯第一条联动编程 屏蔽:否🈯不能关闭这条联动编程 动作模式:启动🈯联动后启动某个指令方式 👉按(F2翻页) 01输入********078X 02输入********078+ 03输入********078X 04输入********059+ 05输入********059X 06输入********059+ 07输出********161000 👉按(确定键)保存退出 🚩解释(********078x********078)🈯********星,每个*代表0-9数字二次码,078是感烟的设备类型代码,(X)代表与任意1个感烟 +(********078x********059)🈯(+)代表(或)所有感烟的其中1个与所有手报其中1个 +(********059x********059)🈯所有手报的其中1个与所有手报其中1个 输出********161000🈯控制-启动所有二次码的声光警报器000代表不撤消 🚩整条编程解释 🈯整条回路上(感烟X感烟)+(感烟X手报)+(手报X手报)触发火警(联动启动161000) 🈯整条回路上(感烟与感烟)或(感烟与手报)或(手报与手报)触发火警(联动启动声光警报器不撤消) 👉(X)代表(与) 👉(+)代表(或) 👉078代表(感烟)的设备类型代码 👉059代表(手报 )的设备类型代码 👉161代表(感烟)的设备类型代码 👉输出161000代表(启动声光不撤消) 👉000代表(不撤消) 🚩进入(系统设置➡联动模式:自动联动,声光联动)➡设置为(👉自动联动) 👉解释主机出厂默认为(声光联动) 🚩进入(本机信息➡重码检测➡按确定 (查看➡无地址重码) 🚩设置完成后将(系统工作模式改监控状态)