00:00 / 01:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞443
#农村自建房 #别墅 #设备安装 #农村生活 #知识分享 农村自建房防雷可从以下几个方面着手: 接闪器安装 • 避雷针:在屋顶最高处或其附近安装避雷针,比如对于平屋顶,可在屋顶边缘每隔一定距离安装一支避雷针,高度一般高出屋顶0.5-1米。 • 避雷带:沿屋顶边缘、屋脊等易受雷击部位敷设避雷带,用圆钢或扁钢制成,支持卡间距约1米,高度10-15厘米。 • 避雷网:对于面积较大的屋顶,可敷设避雷网,网格尺寸一般不大于10×10米或12×8米。 引下线设置 • 材料选择:采用圆钢或扁钢,圆钢直径不小于8毫米,扁钢截面积不小于48平方毫米,厚度不小于4毫米。 • 安装位置:引下线应沿建筑物外墙明敷或暗敷,间距一般不大于18米,且不少于2根。 接地装置施工 • 接地体:选用角钢、钢管或圆钢等材料,垂直埋入地下,长度一般2.5米左右,顶部距地面不小于0.6米,多根接地体间距5米以上。 • 接地线:将接地体连接起来,材料与引下线相同,接地电阻一般不大于10欧姆。 其他防雷措施 • 等电位连接:将建筑物内的金属管道、金属构件、电气设备外壳等通过等电位联结线连接到总等电位端子板,减少电位差。 • 安装电涌保护器:在配电箱内安装电源电涌保护器,对电源线路进行保护,防止雷电波侵入。在网络、电话等信号线路上也安装相应的信号电涌保护器。 施工完成后,可请专业的防雷检测机构进行检测,确保防雷系统符合相关标准和要求。同时,定期对防雷装置进行检查和维护,如查看接闪器是否有损坏、引下线是否锈蚀等。
00:00 / 02:07
连播
清屏
智能
倍速
点赞308
00:00 / 01:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞53
00:00 / 00:24
连播
清屏
智能
倍速
点赞117
00:00 / 04:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞43
防雷第三方检测机构 防雷检测报告办理 1. 接闪器检测 接闪杆(避雷针):检查安装高度、位置、材料及腐蚀情况。 接闪带和接闪网:检测安装连续性、材料规格及接地连接。 2. 引下线检测 数量和位置:检查数量和位置是否符合要求。 材料和规格:检测材料规格及腐蚀情况。 连接质量:检查与接闪器和接地装置的连接是否牢固。 3. 接地装置检测 接地电阻:测量接地电阻,确保符合标准。 接地体材料:检查材料和规格。 接地网完整性:检测接地网的连续性和完整性。 4. 等电位连接检测 等电位连接带:检查安装位置和连接质量。 等电位连接点:检测连接点的数量和位置是否符合要求。 5. 电涌保护器(SPD)检测 安装位置:检查安装位置是否正确。 参数匹配:检测参数是否符合设计要求。 状态指示:检查工作状态是否正常。 6. 屏蔽措施检测 屏蔽网和屏蔽室:检查屏蔽效果和完整性。 屏蔽材料:检测材料规格和安装质量。 7. 综合布线检测 布线路径:检查布线路径是否合理。 屏蔽和接地:检测屏蔽和接地措施是否符合要求。 8. 防雷系统整体检测 系统完整性:检查各部件是否齐全、安装是否规范。 系统性能:检测整体防雷性能是否符合标准。 9. 环境因素检测 土壤电阻率:测量土壤电阻率,评估接地效果。 气象条件:考虑雷电活动频率和强度。 10. 定期维护检测 定期检查:定期检测防雷系统的工作状态。 维护记录:检查维护记录,确保系统得到及时维护。 11. 标准和认证检测 符合性检测:确保防雷系统符合国家标准(如GB 50057)或国际标准(如IEC 62305)。 认证检测:进行相关认证检测,确保系统符合行业要求 #防雷检测 #防雷检测机构 #防雷检测报告 #避雷针 #CMA
00:00 / 00:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 00:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞87