硬核实操!不锈钢水箱煤油试验全解析,规范要点+过程一步到位 家人们,施工现场这波不锈钢水箱煤油试验,藏着工程防水的关键密码!看似简单的喷淋、观察,每一步都有严格规范兜底,今天就拆透试验全流程,看懂工程人对质量的较真~ 先划核心规范依据:依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008第9.2.3条规定:“不锈钢水箱满水试验合格后,应进行煤油渗透试验,试验部位为水箱的焊缝及密封处,试验方法应符合现行国家标准的有关规定,试验合格后方可投入使用”;同时参照《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011第8.3.12条要求:“对不锈钢容器的焊缝,当设计有要求时应进行渗透检测,煤油渗透试验可作为简易渗透检测方法,试验时应在焊缝一侧涂刷煤油,另一侧观察,无渗漏为合格”。 试验过程全程硬核,每一步都不能省: 第一步,试验前准备。先确保不锈钢水箱满水试验已合格,排空水箱内积水并擦干焊缝表面,清除焊渣、铁锈等杂物,保证焊缝及周边20mm范围内干燥、清洁——这一步是关键,油污或水分会影响煤油渗透效果,直接导致试验结果失真。同时准备好煤油、毛刷、白布、警示标识,划定试验警戒区域,禁止无关人员进入。 第二步,涂刷煤油。用毛刷在水箱外侧焊缝及密封连接处均匀涂刷煤油,涂刷厚度要均匀,确保完全覆盖焊缝,不得出现漏涂、薄涂情况,涂刷宽度应超出焊缝边缘5-10mm,让煤油能充分渗透焊缝微小缺陷。涂刷完成后,做好标记并开始计时,依据规范要求,煤油浸润时间不得少于1小时,给焊缝缺陷足够的渗透时间。 第三步,渗漏观察。在煤油涂刷的对应内侧焊缝处,用干燥的白布反复擦拭观察,持续监测1小时以上。规范明确要求,试验期间内侧焊缝及密封处无煤油浸润痕迹、无渗漏点即为合格;若发现局部白布有油渍渗透,需标记缺陷位置,待煤油挥发后对缺陷焊缝进行补焊处理,补焊完成后需重新进行煤油试验,直至合格。 第四步,试验收尾。确认无渗漏后,用白布擦拭干净外侧焊缝的煤油残留,做好试验记录,详细标注试验时间、部位、操作人员、试验结果等信息,归档留存作为工程验收的重要依据,至此不锈钢水箱煤油试验才算正式完成。#施工现场实拍 #消防水电 #不锈钢水箱 #技术分享 #供暖