#依爱JB-QBL-EI8000L型#火灾报警控制器 操作方法如下: 1⃣开机操作 确认主电、备电开关均关闭,避免电源状态混乱损坏主机。 打开主电开关,主机初始化,前面板指示灯按序闪烁,显示屏显示启动与自检信息。若主电异常,立即打开备电开关维持主机运行,主电恢复后关闭备电并排查故障。 2⃣关机操作 先关主电开关,切断交流电输入。 再关备电开关,彻底断电。紧急情况时,可按下紧急停止按钮,迅速停止主机所有输出信号,关闭内部电路。 3⃣火警操作 火警信号传入时,主机发出声光报警,火警指示灯常亮,显示屏显示火警地址、设备类型、时间等信息。 操作人员根据显示信息确定火警位置,安排人员现场核实,并通过联动盘启动消防设备(如消防广播、声光警报器、防火卷帘门等),同时拨打报警电话。 4⃣故障操作 主机检测到故障时,故障指示灯亮,发出报警音,显示屏显示故障设备地址、类型、时间等。 维修人员依据故障代码排查原因,排除故障后按“复位”键,主机重新自检初始化。 5⃣联动控制操作 ●自动联动设置: 在主机编程界面按消防需求设定联动逻辑,如某区域两个火灾探测器报警时自动启动防火卷帘门、消防广播等设备。 ●手动联动操作: 操作人员可在总线或多线联动盘上按对应按键手动启动或停止联动设备,关注设备动作反馈,若设备未正常动作则及时排查问题。 6⃣编程设置操作 使用专用编程工具或主机自带界面编程,需输入密码(默认119,建议修改)。 进行地址编码设置、设备类型定义、联动逻辑编程等操作,确保设备地址唯一且功能设置准确。 7⃣信息查询操作 按“菜单”键,输入密码进入菜单,选择“查询”-“系统信息”,可查看设备总数、正常及故障设备数量、火警记录总数等。 进入“部件状态”可查看具体部件工作状态;选择“历史记录”可查询火警、故障或操作记录,按时间顺序查看事件详情。 以上操作需严格遵循说明书及安全规范,操作人员应具备相应资质和培训。#每天跟我涨知识 #上热门