差动保护在电力系统中通常要求只能一点接地,而不能两点接地的原因主要涉及以下关键问题: 1. 接地回路形成环流 当保护装置或电流互感器(CT)在两点接地时,地电位差或外部故障电流可能通过接地线形成额外回路,产生环流。 环流会流入差动保护的电流测量回路,导致保护误判为内部故障(差流超标),从而误动作 2. 地电位差干扰 变电站不同接地点之间存在地电位差(例如雷击或短路时地网暂态电压升高)。 两点接地时,地电位差会引入附加电流,干扰差动保护的精确性,尤其在高压系统中地电位差可能高达数百伏 3. 保护可靠性降低 两点接地可能使保护回路受到其他系统故障的影响(如地网电流串入),导致保护拒动或误动。 单点接地可确保故障电流仅通过设计路径流动,避免不可预测的旁路路径。 4. 电流互感器(CT)饱和风险 两点接地时,外部故障电流可能通过接地线分流,导致部分CT绕组电流异常,引发CT饱和,进一步加剧差动保护误判。 实际应用中的注意事项 接地点选择:通常在保护屏柜处统一接地,避免在CT现场和控制室多点接地。 绝缘检查:需定期检测二次回路的绝缘性能,防止意外多点接地。 高频干扰防护:单点接地时可能需结合屏蔽层接地(如电#缆屏蔽层在CT侧接地,保护侧悬空)以抑制高频干扰。 总结来说,两点接地会引入干扰电流,破坏差动保护的电流平衡原理,而单点接地能确保保护仅响应真实的故障差流,提高动作可靠性。这是差动保护设计中的基本原则之一。#电力施工 ###电力设备