科目二 K2-2:三相异步电动机正反转线路接线 中山市电工证 回答问题: ㈠、交流接触器KM作用·选择依据? 答:⑴、作用:用于接通、分断线路或频繁的控制电动机等设备运行 ⑵、选择原则:①、接触器的主触头额定电流应大于或等于电动机的额定电流 ②、线圈电压应与控制电路电压相等 ③、辅助触头数量要满足使用要求及安装条件 ㈡、本主电路中导线选择依据是什么?设:三相异步电动机额定电流为14A·熔断器已选用额定电流为42A·明敷时应该选择多大的铜芯绝缘导线? 答:⑴、主电路按黄绿红三种颜色区分L1、L2、L3相电源·保护接地线用黄绿双色线 ⑵、导线应用耐压500V及以上的铜芯绝缘导线 ⑶、导线的大小应与负荷相适应 即:导线的额定电流不小于电动机的额定电流·应该选择2.5平方的铜芯绝缘导线 用万用表电阻档检查方法: 控制电路:万用表切换到R×1档·表笔接在两个熔断器FU2出线端 ①、没有压下按钮或接触器之前·指针不能偏转·否则说明控制线路接线错误 ②、分别按下正转或反转启动按钮、正转接触器或反转接触器使其常开触点闭合·万用表可测到接触器的线圈直流阻值约为15Ω·说明启动和自锁回路正常(线圈电压为36V的0910交流接触器其线圈阻值约为15Ω) ③、按下正转接触器指针偏转后不松开·再按下反转接触器·指针回到∞·反之亦然·说明 正反转能互锁 主电路:万用表切换到R×10档·表笔分别接在FU1三个熔断器出线端·手动分别按下两个接触器使主触点闭合·万用表可测到电机的直流阻值·三相两两之间阻值约150Ω·则主电路正常·阻值不能为0·否则主线路短路(380V三相90W电机星形连接后U1、V1、W1间的阻值约150Ω) #中山市哪里考电工证 #中山市考电工证去哪里报名 #中山市考电工证在哪里考最快 #共创教育 #中山市共创教育