变频恒压供水设备水泵启停频繁怎么解决 如果#变频恒压供水设备水泵启停频繁,一般可能原因及解决办法如下: 1、可能是压力表或传感器故障。压力表或传感器故障会导致反馈不准确或反馈压力偏低。我们可以排查是否是量程、供电电压或反馈类型错误导致的,如已排除这些,试着更换压力表或传感器。 2、可能是休眠时间太短或休眠频率太高。如果系统设置了过高的休眠频率和过低的休眠时间,系统只要压力达到设定压力后,会在短时间执行休眠停机动作。但外部用水会导致管网压力下降会导致系统重新开机运行。如此循环运行,系统就会频繁启停。可以尝试把休眠频率调低,如调到28Hz左右,休眠时间调长至60-120秒。 3、可能是唤醒压力低、变频器故障、变频器加速太快、PID设置不合理,从而触发高压力保护停机等。因为过低的唤醒压力会导致系统本身加速很快,如果此时变频器加速时间短、PID的P值很大,系统很容易加速过快导致压力急剧上升,压力跑高后会触发内部或外部的高压力保护停机机制,系统此时会直接无等待停机。变频器故障也会因为系统执行工频动作而导致加速太快触发过压保护停机。可以尝试将唤醒压力偏差调小、PID的P值调小、I值调高、变频器加速时间调长、外部压力保护传感器保护值调高、更换变频器的启动继电器等来尝试修复。 4、可能是稳压罐故障所致。稳压罐如果气囊破损或跑气会导致气压罐稳压失去作用,特别是在水泵加速过程很容易因为没有缓冲而跑高压力,触发了高压力保护而停机。 #变频水泵频繁启停原因 #水泵启停频繁怎么解决 #变频供水设备频繁启动怎么办