热继电器应该如何设定电流值? 首先,我们需要理解两个关键“特性”: 1. 电动机的过载特性是什么:指电动机本身能够承受多长时间的过载而不会被损坏的能力。这是一种反时限特性。 · 具体表现:过载程度越轻,电机可以承受的时间越长例如,1.2倍额定电流,可以持续运行几十分钟;过载程度越重,电机可以承受的时间越短,例如,6倍额定电流,可能只能承受几秒钟。电机绕组绝缘的耐热等级决定了这个特性,超过允许的温升就会导致绝缘老化甚至烧毁。 2. 热继电器的保护特性是什么:指热继电器在流过不同大小的过载电流时,其动作切断电路所需的时间关系。这也是一种反时限特性。 · 工作原理:利用双金属片受热弯曲的原理。电流越大,发热越快,双金属片弯曲到推动机构动作所需的时间就越短。 为什么需要“尽可能贴近”? 将这两个特性“贴近”的理想状态是:让热继电器成为电动机发热模型的“模拟器”和“守护者”。具体原因如下: 1. 避免“误动作”(不该动时乱动) · 场景:电动机在启动或有短暂的工艺性冲击负载时,如冲压机),会产生高于额定值的电流,但这是正常和允许的。 · 如果保护特性不匹配,过于灵敏):热继电器可能会在电机正常的启动电流下就动作,导致生产中断。这种不必要的停机被称为“误动作”。 · “贴近”如何解决:热继电器的特性曲线在启动电流区域有一个合适的延迟,能够“躲过”启动电流,允许电机正常启动,而不会误动作。 2. 避免“拒动作”(该动时不动) · 场景:电动机因为机械故障,如轴承卡死、负载过大)而长时间处于过载状态,电流远超额定值。 · 如果保护特性不匹配,过于迟钝):热继电器的动作时间比电机实际能承受的过载时间还要长。结果就是,在热继电器还没来得及动作之前,电机的绕组就已经因为过热而烧毁了。 · “贴近”如何解决:热继电器的特性曲线在过载区域紧贴甚至略低于电机的耐受曲线,确保在电机达到危险温度之前就及时切断电源。 “尽可能贴近”的理想就是:热继电器的保护特性曲线,始终略低于且平行于电动机的过载特性曲线。 这样,在任何过载情况下,热继电器都能在电机即将受损前完成保护。 通过精确的匹配,让热继电器模拟电机的发热过程,并在电机实际温度达到其绝缘材料所能承受的极限之前,可靠地切断电源,从而实现既不影响电机正常运行,又能有效防止电机因过载而烧毁的双重目的。 #电工知识 #涨知识 #抖音推广 #原创