#依爱JB-QBL-EI8000L型#火灾报警控制器 操作方法如下: 1⃣开机操作 确认主电、备电开关均关闭,避免电源状态混乱损坏主机。 打开主电开关,主机初始化,前面板指示灯按序闪烁,显示屏显示启动与自检信息。若主电异常,立即打开备电开关维持主机运行,主电恢复后关闭备电并排查故障。 2⃣关机操作 先关主电开关,切断交流电输入。 再关备电开关,彻底断电。紧急情况时,可按下紧急停止按钮,迅速停止主机所有输出信号,关闭内部电路。 3⃣火警操作 火警信号传入时,主机发出声光报警,火警指示灯常亮,显示屏显示火警地址、设备类型、时间等信息。 操作人员根据显示信息确定火警位置,安排人员现场核实,并通过联动盘启动消防设备(如消防广播、声光警报器、防火卷帘门等),同时拨打报警电话。 4⃣故障操作 主机检测到故障时,故障指示灯亮,发出报警音,显示屏显示故障设备地址、类型、时间等。 维修人员依据故障代码排查原因,排除故障后按“复位”键,主机重新自检初始化。 5⃣联动控制操作 ●自动联动设置: 在主机编程界面按消防需求设定联动逻辑,如某区域两个火灾探测器报警时自动启动防火卷帘门、消防广播等设备。 ●手动联动操作: 操作人员可在总线或多线联动盘上按对应按键手动启动或停止联动设备,关注设备动作反馈,若设备未正常动作则及时排查问题。 6⃣编程设置操作 使用专用编程工具或主机自带界面编程,需输入密码(默认119,建议修改)。 进行地址编码设置、设备类型定义、联动逻辑编程等操作,确保设备地址唯一且功能设置准确。 7⃣信息查询操作 按“菜单”键,输入密码进入菜单,选择“查询”-“系统信息”,可查看设备总数、正常及故障设备数量、火警记录总数等。 进入“部件状态”可查看具体部件工作状态;选择“历史记录”可查询火警、故障或操作记录,按时间顺序查看事件详情。 以上操作需严格遵循说明书及安全规范,操作人员应具备相应资质和培训。#每天跟我涨知识 #上热门
00:00 / 05:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞54
00:00 / 03:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞251
00:00 / 00:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
#依爱8000编码器如何操作 1⃣准备工作 ●确认编码器已正确连接智能部件 (如探测器、模块等),并确保电源已开启(使用9V碱性电池)。 ●若首次使用,需先移除电池仓内的电池保护条,安装电池并打开侧面电源开关。 ●开机后编码器默认处于写地址状态,个位数闪烁。 2⃣基本操作按键功能 ●读/写切换:按“读/写”键可在读地址和写地址状态之间切换。 液晶右侧显示三个三角形为写地址状态,左侧显示则为读地址状态。 ●地址位移动:使用“←”“→”键移动待编辑的地址位,相应位会闪烁显示。 ●数字增减:通过“↑”“↓”键增加或减小当前地址位的数字。 ●直接输入:按“0~9”数字键可直接输入地址,输入后闪烁位自动右移一位。 ●确认操作: 按“确认”键完成读写操作。 若操作成功,液晶会显示相应地址(读正确显示读出地址,写正确显示写入地址+1),并伴有短暂蜂鸣声; 若出现错误则显示“ERR”。 3⃣设备编址操作 ●开机后进入写地址状态,通过上述按键设置合适的地址码,设置完成后按“确认”键完成编址。 重码修改 ●若发现地址重码,先切换到读地址状态,读取重码设备的地址,再重新设置正确地址并确认。 4⃣注意事项 ●编码器一次只能连接一个智能部件,最大地址为242。 ●若液晶显示“L”,表示电池电压低,需及时更换电池。 ●长期不使用时,建议关闭电源开关以节省电量。 若操作过程中遇到问题,可参考设备说明书或联系厂家技术支持。 #每天学习一点点 #一级消防工程师 #上热门 #编码器操作视频
00:00 / 02:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞61
00:00 / 00:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞3