水电验收/水电改造前,学会和师傅提要求🧾: (前提是按照图纸检查所有水电位是否都正确) 1. 所有开关插座按水平线施工(防止后期开关高低不齐)老底盒全部换新,线管和底盒链接处一定得用锁母连接,防止损伤电线表皮 2. 家里的存水弯改90度弯,不堆积垃圾 3. 所有线管用20的不用16的,转弯走大弯工艺,方便后期出问题维修 4. 强电弱电交接处包裹防干扰铝箔纸 5. 厨房卫生间水电要注意水走下,电走上!漏水不漏电 6. 电箱注明回路走向,厨房卫生间空调单独回路,冰箱留一路,弱电箱留个排插电,后期给ac一体机或者路由器/交换机供电 7. 强弱电不得同槽 8. 家里要用活线工艺(拉的出来,穿的进去)先埋管再穿线,用整线!线管里绝不能有接头 9. 线管固定,管卡间距小于80cm,拐弯处小于20cm,水管用吊卡固定,间距一样要小于80cm要包裹保温棉,防止冷凝水 10. 灯线出管要做打弯处理,电线底盒预留线头长度15公分以上,防止后期回缩,电线接头不要裸露,必须要用绝缘胶布包裹好卷入盒内保证安全 11. 预埋燃气管线/电视管线的管道,方便后期电线隐藏 12. 浴室柜下水做墙排,减少卫生死角 13. 打压测试,压力6-8kg,半小时不掉压,看看是不是品牌方上门打压 14. 最后拍照留底,以备后期要用 当然我们要站着一个用户角度也要考虑成本,什么是真的需要,什么是可以有但没必要!毕竟提的要求越高,对应的材料也越贵,工人公费也越高(根据各家需求选取