接上一个视频: (向全网说明:我是全国最日浓的那个电工,丢同行的脸了,我检讨)觉得一切了如指掌,没想到干烧个手掌!昨天夜里眼睛疼得一夜,眼泪哗哗流。看不了各位同行的评论,没有一一回复,深表惭愧!谢谢! 今天一早我自己到工地去看了一下,还原上次停电流程!此次电气事故纯纯的是个人原因造成,粗心,麻痹大意!与人无关! 当时个人侥幸心理有以下几点: 1、凭借电缆标示牌和柜子标示牌进行停电,确定是该电缆无误;(现场按标示牌停电2单元,实际是停了一单元的电,标示牌是错误的) 2、单纯依靠万用表测量三相电压(当时停完配电房开关柜后,我确实又测量了一遍配电箱电缆,万用表指针确实没动,我测了两遍;就以为停电了) 3、平时自己都是用万用表测量带电或停电的,觉得不需要在用验电笔测量,省去该环节; 4、我用扳手拆第一根B相火线时没有触电现象,这个时候心里就有底了,确定是停了。 然后就陆续拆了ACN(三根火线都拆完了,螺丝也退完了都没有电到我,没想到过了逃了初一,十五给我干爆了,拆地线时和火线碰短路了,着了翻船了。 本次事故我个人就是一个反面教材:没有穿戴安全防护用具、没有验电、带电操作、导体拆后没有做包裹绝缘措施,等等。这一次给我长了十年记性。 在此希望电力同行的朋友以我为戒,日后工作顺顺利利,停送电时切记(最日浓的电工是怎么被电炸的)谢谢!! #史上最日浓电工的一天