变频串联谐振对电缆进行交流耐压试验,是否需要休息冷却? 目前,不管是变频串联谐振的标准,还是国家电网的招标要求。干式的电抗器要求运行的时长都是连续1小时。油浸电抗器要求连续运行3小时。 意思也就是说,干式电抗器在满功率运行1小时后。应当等它完全冷却过后。再一次进行运行。你打某一相电缆。如果是在串联谐振最大功率的情况下运行。你打完了这一相,应当休息一二个小时冷却过后,你才能进行下一相的试验。 如果是油浸电抗器。在满功率的情况下,你可以打完A相,再打B相,再打C相,可以连续运行3小时。 干式电抗器,你如果满功率的情况下。打完了ABC三项,你也就是拿电抗器连续运行了3小时。然后,你再去打另外一根电缆,ABC相,再打3个小时,相当于你拿一台电抗器不休息连续运行了6小时,远超了电抗器的负荷。 有人说我从来就是一整天的打,从来都不停, 好的使用方式设备的使用寿命肯定更长,过负荷运行设备使用寿命肯定越短。 另外功率也是影响因素。打个比方说你那一套135/108的变频串联谐振。使用4个电抗器两串两并的时候。可以打35千伏电缆,300平方的1公里。1小时。如果你相同的接线方式去打300米以内的电缆。你是可以适当打更长的时间。 具体看电抗器的温度,可以断电后用手去摸,温度很高就休息冷却。里面的漆包线最高承受温度是150度,外面烫,里面就有一百多度。 感谢大家的观看。#电缆 #电力施工 #电工知识