接地连接的典型失误 接地连接的典型失误 电路的接地线使用场景主要有防雷接地、防静电接地、设备外壳接地、等电位跨接等,各接地电阻不能超过规定的数值,这就要求在接地施工时操作工艺必须规范。 常见的接地点连接失误 我们常常发现接地连接出现这些典型失误,请大家自查一下,管控住这个安全风险,使接地真正起到作用。 1.接地线没有使用接线鼻子,而是直接缠绕在接地螺栓柱上; 2.接地螺栓紧固时未采用防松措施(缺少弹簧垫片或防松螺帽); 3.接地线连接部位的油漆涂层未清除(必须清除油漆的原因是:油漆属于绝缘材料,会显著增大接触电阻)。 涉及到的相关规范我列在这里: GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》第6.0.13条 接地线的连接应符合下列要求:接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。 GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 7.1.9爆炸危险环境内接地或接零用的螺栓应有防松装置。 GB 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》8.1.3 接地导体(线)应符合下列要求: 2 接地导体(线)与接地极的连接应牢固,且应有良好的导电性能,并应采用放热焊接、压接器、夹具或其他机械连接器连接。 朋友们认为还有什么是接地施工需要注意的地方,欢迎在评论区留言探讨。 #安全风险告知#风险#警示牌#应急@安全专家王华#点赞关注转发