第7.2.3条:本条规定了仓库安全出口和疏散出口设置数量的基本要求。 要点1:占地面积大于300m²的地上仓库,安全出口不应少于2个;建筑面积大于100m²的地下或半地下仓库,安全出口不应少于2个。 (1)当仓库建筑的一个楼层划分为一个防火分区,或多个楼层划分为一个防火分区时,每个楼层的安全出口不应少于2个【图示1】【7.4.1-图示2】。 (2)当仓库建筑的楼层划分为多个防火分区时,建筑面积大于100m²的防火分区的安全出口不应少于2个。 (3)当仓库建筑的楼层划分为多个防火分隔间时,楼层的安全出口不应少于2个,建筑面积大于100m²的防火分隔间的疏散出口数量不应少于2个。 不同于厂房和民用建筑,仓库建筑的楼层允许分隔为防火分隔间,多个防火分隔间可通过疏散走道共用安全出口(疏散楼梯)。示例:【4.2.6-图示2】的仓库楼层分为4个防火分隔间,每个防火分隔间的建筑面积均大于100m²,该仓库楼层的安全出口数量不应少于2个,每个防火分隔间的疏散出口均不应少于2个。 要点2:仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个。 本规定所述的房间,可以是没有内部分隔的独立防火分区或防火分隔间,也可能是一个防火分区或防火分隔间内部的普通房间、库房。对于需要设置2个疏散出口的房间,相邻2个疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,并应分散布置。 要点3:在确定安全出口数量时,可按楼层建筑面积确定需要的安全出口数量。 通常情况下,建筑的占地面积以投影面积计。虽然本条规定要求按占地面积确定安全出口数量,但实际应用中,仍可根据各楼层的实际建筑面积确定安全出口数量。@抖音小助手