00:00 / 01:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞47
00:00 / 00:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞61
知述1周前
青鸟气体灭火控制器主机联动编程解析 93号为气体灭火分区联动喷洒地址,用于开启喷洒程序。程序为: Y (回路号﹣93)等于喷洒程序启动条件 表示当该喷洒程序启动条件(一般为气灭区内任一烟感与任一温感同时报警)满足时,控制器开启喷洒倒计时。 94号为气体灭火分区联动声光地址,用于启动室内声光。程序为: Y (回路号﹣94)等于声光启动条件 表示该声光启动条件(一般为气灭区内任一探测器报警)满足时,启动气灭区内所有声光。 97号为声光组,用于说明哪些地址是气体灭火区内的声光。程序为: Y (回路号﹣97)等于气灭区各声光的地址,程序表示在94号程序执行时,要启动哪些声光。 98号为辅助设备组,用于说明哪些地址是辅助设备控制模块。辅助设备一般包括关闭电动门、窗等。程序为: Y (回路号﹣98)等于气灭区各辅助设备控制模块的地址。程序表示在延时过程中要动作哪些辅助设备。 99号为喷洒反馈组,用于说明哪些地址是喷洒反馈设备控制模块。喷洒反馈设备一般包括气体释放灯、门外警铃等设备。程序为: Y (回路号﹣99)等于气灭区各喷洒反馈设备控制模块的地址。程序表示喷洒成功后要启动哪些部件(气体释放灯、警铃等)作为反馈,注意该程序不受主机手自动状态控制。 #消防 #消防维保 #消防安全 #青鸟 #每天学习一点点 @抖音创作小助手 @抖音Dou+上热门 @抖音创作灵感
00:00 / 02:05
连播
清屏
智能
倍速
点赞71
00:00 / 03:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞20