低压电工实操K2-1是电动机单向连续带点动运转控制电路,核心图纸含电气原理图、主电路接线图、控制电路接线图,以下为你清晰拆解并附获取方式。 一、核心图纸详解 1. 电气原理图(核心) - 主电路:三相电源L1/L2/L3→断路器QF1→熔断器FU1 - FU3→接触器KM主触头→热继电器FR→电动机M,电动机外壳接PE保护线。 - 控制电路:控制电源(常用AC36V)→熔断器FU4→热继电器FR常闭触点(95 - 96)→停止按钮SB1(常闭)→分支①连续运行按钮SB2(常开)与KM常开辅助触点(自锁)并联;分支②点动按钮SB3(常开)→汇合后接KM线圈A1,线圈A2接控制电源N极/另一相。 - 关键逻辑:按SB2实现连续运转(自锁);按SB3实现点动(无自锁);按SB1或FR动作时停机保护。 2. 主电路接线图(实操接线参考) - 三相进线接QF1上桩→QF1下桩接FU1 - FU3→FU下桩接KM主触头L1/L2/L3→KM主触头T1/T2/T3接FR热元件→FR出线接电机U/V/W→电机外壳接PE。 - 接线原则:上进下出、左进右出,导线线径匹配负载,端子压接牢固。 3. 控制电路接线图(实操重点) - 控制电源→FU4→FR(95 - 96)→SB1(常闭)→节点1→分支1:SB2(常开)→KM常开辅助触点→节点2;分支2:SB3(常开)→节点2→KM线圈A1,A2接控制电源负极/另一相。 - 端子对应:接触器线圈A1/A2、辅助常开NO(43 - 44);热继电器常闭95 - 96;按钮SB1常闭、SB2/SB3常开。#低压电工基础知识 #武汉电工培训 #国网考试 #特种作业操作证 #今日分享