冬季水泵防冻保护核心要点(实用版) 核心原则:排空积水 + 保温包裹 + 低温停机防护,避免冻裂泵体、管路和密封件。 一、运行中水泵(不停机) 1. 保持连续运行:低温时避免频繁启停,让水流动带走热量,防止结冰。 2. 管路与泵体保温 - 泵体、进出口管、阀门、法兰用保温棉/橡塑保温管包裹,外层缠防水胶带。 - 室外/露天泵加装保温罩/防雨棚,避免雨雪直淋。 3. 伴热辅助(极寒地区) - 关键部位(泵头、过滤器、止回阀)贴电伴热带,配温控器(5–10℃启动),严禁直接贴泵体金属。 4. 排水与排气 - 低点设排污阀/放水阀,定期排净积水;高点排气,防止气堵+冰堵。 5. 巡检重点 - 每日检查:泵体温度、管路有无结冰、阀门是否灵活、伴热是否正常。 二、停用/备用泵(关键:彻底排空) 1. 彻底排水 - 关闭进出口阀,打开泵体放水螺塞/排污阀、管路低点排水阀、过滤器排污阀。 - 倾斜泵体/管路,用压缩空气吹净残留水(尤其叶轮腔、机械密封腔、弯头死角)。 2. 防冻处理 - 排空后,可注入防冻液/防锈油(按比例,避免腐蚀密封),或充入干燥氮气。 - 敞口部位用盲板/堵头密封,防止雨雪渗入。 3. 保温与存放 - 室外泵移至室内/保温库;无法移动则加厚保温+防雨布覆盖。 - 定期盘车(每周1–2次),防止叶轮冻粘、轴承卡滞。 三、常见易冻部位与应急处理 - 易冻点:泵头、机械密封、止回阀、过滤器、管路弯头/低点、压力表/传感器接口。 - 结冰应急 - 严禁直接用火烤/开水猛浇(易炸裂),用温水/热风枪缓慢解冻。 - 解冻后先手动盘车,确认灵活再点动试转,无异常再正常运行。 四、不同类型水泵补充要点 - 离心泵/管道泵:重点排空泵腔+进出口管路,机械密封腔务必排净。 - 潜水泵:提出水面,排净泵内积水,干燥存放;长期不用可涂防锈油。 - 消防泵/备用泵:每周试运转5–10分钟,保持管路循环;极寒区建议伴热+保温。 - 地暖/采暖循环泵:保持系统满水+循环,系统低点定期排水,避免局部结冰。 五、安全与维护提醒 - 电伴热、保温罩远离易燃物,做好漏电保护。 - 低温启动前:先检查有无结冰、盘车灵活、润滑到位,再点动试车。 - 开春后:清理保温材料,检查密封、管路有无冻裂渗漏,恢复正常运行。#上海凯泉#冬季水泵防冻指南#离心泵#增压循