复习一下电工知识 TN系统、TT系统和IT系统是国际电工委员会(IEC)定义的三种低压配电系统接地保护形式,其核心区别在于电源端接地方式和设备外壳保护方式的不同。 1. TN系统(保护接零) 这是目前我国应用最广泛的系统。其特点是电源端(变压器中性点)直接接地,用户设备的金属外壳与来自该接地点的保护零线(PE)相连。当设备发生漏电时,会形成短路电流,促使线路上的断路器或熔断器迅速切断电源。根据中性线(N)与保护线(PE)的组合方式,又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种子类型,其中TN-S(五线制,PE线与N线分开)安全性最高。 2. TT系统(保护接地) 其特点是电源端直接接地,但用户设备的外壳独立接地,两个接地装置在电气上无直接关联。发生漏电时,故障电流通过大地返回电源,电流相对较小,主要依靠漏电保护器(RCD)来切断电源。TT系统常用于农村户外、城市公共用电等场所。 3. IT系统(不接地或高阻接地) 其特点是电源端不接地或通过高阻抗接地,设备外壳则直接接地。当发生单相漏电时,故障电流极小,系统仍能继续运行,供电连续性高,但必须装设绝缘监视装置报警。IT系统主要用于对供电连续性要求极高的场所,如医院手术室、矿井、钢铁企业等。 为了更清晰地对比,它们的核心区别如下表所示: 系统类型 电源端接地方式 设备外壳保护方式 主要保护器件 主要应用场景 TN系统 直接接地 接保护零线(PE) 断路器等过流保护 绝大多数民用、工业建筑 TT系统 直接接地 独立接地 漏电保护器(RCD) 农村户外、公共配电 IT系统 不接地或高阻接地 直接接地 绝缘监视装置(报警) 医院、矿井等要求不间断供电的场所 总的来说,TN系统凭借其经济性和成熟的保护方式成为主流;TT系统在无法统一敷设PE线的场合提供了一种解决方案;而IT系统则专注于保障特殊场所的供电安全与连续性。#电工知识 #电工