电梯门禁控制系统(梯控)的安装与调试全流程 电梯门禁控制系统(梯控)的安装与调试全流程。主要内容包括:1)施工前需停运电梯并确认设备状态;2)门禁兼容性测试要点,重点区分线路类型及品牌差异;3)设备安装四步流程,涵盖读头固定、控制器部署等关键环节;4)调试阶段需复查接线并测试各项功能;5)机器人联调需对接通讯协议并验证安全机制;6)针对三菱、迅达等特殊品牌提出定制解决方案。全文强调标准化操作,要求施工不影响电梯原生功能,并确保机器人召梯成功率≥99.9%,同时提供了设备防护、故障排查等实用建议。 智能梯控即电梯门禁施工内容 一、梯控装前准备工作 1)电梯停止使用,设置安全线和警示标识牌。 2)检查电梯外观、运行、维保记录等是否完整。 3)按所有按键,检查按键是否点亮、有效,并让电梯运行一次。 二、电梯门禁安装前测试 1)要保持电梯按键可按亮。如在电梯停止状态,按键是无电信号的。 2)如已安装了二维码刷卡人脸识别电梯IC控制器的电梯,测量方法不能完全按现在方法。 3)国产梯,测量出的两根信号线是对的,但线序可能每层都不一样。 4)有些电梯使用的是三线制,原理一样。 5)三菱、迅达电梯某些型号请提前咨询多奥落实具体方案。 6)触摸按键电梯提前咨询多奥落实具体方案。 7)电梯触摸屏无按键提前咨询多奥落实具体方案。 三、二维码刷卡人脸识别梯控设备安装 1)尽可能将电梯停在最低楼层。 2)使用钥匙打开COP面板(需电梯公司或电梯维保全程配合)。 3)将电梯打到停止或检修状态。 4)读头安装,目前读头可明装,也可嵌入式安装(与电梯按键面板持平)公司标准嵌入式安装,开孔及固定时电梯须断电处理。(选配) 5)控制器接线及固定,控制器取电一般在电梯检修控制盒插座取AC220V交流电,如插座已备使用,可增加排插或从直接从控制盒内部取,放线固定及开孔需电梯维保人员指导配合。(特别注意电梯节能模式) 6)上轿厢顶处理电源,无线网桥,梯控控制器,状态采集器等。 四、梯控控制器按键控制线与电梯按键对接 1)由于电梯品牌不同,电梯按键线路也会有所差别,在截取按键线路前可以先咨询电梯厂家具体线路图再截取按键。 2)电梯每层停靠安装外呼控制器,楼层标签。 五、电梯调试 施工接好线恢复电梯按键面板前需仔细检查接线,对应线头及接口不要接错,确认无误后才能送电调试功能,电梯恢复,检测梯控所有功能。