零线为什么带电。核心结论:零线带电,本质是零线出现电位差(不为0V),大多源于零线断线/接触不良、三相不平衡、接地异常。 --- 常见原因&现象&排查 1. 零线断线/接头氧化松动(最常见) ◦ 三相四线制中,零线断开;单相回路零线端子烧蚀、接头松动; ◦ 负载侧零线电位漂移,轻则几伏到几十伏,重则接近火线电压,触摸有触电风险。 ◦ 排查:测进线零火电压、出线零火电压;分段断电查接头、熔断器、空开零线端。 2. 三相负荷严重不平衡 ◦ 三相电流不均,零线产生零序电流,在零线阻抗上形成电压降; ◦ 中性点位移,零线对地有电压,越远越明显。 ◦ 排查:测三相电流,均衡分配照明、空调等负载。 3. 零线接地电阻过大/重复接地失效 ◦ 变压器中性点接地不良、接地网腐蚀;用户端重复接地缺失; ◦ 无法将零线电位钳在大地电位,出现对地电压。 ◦ 排查:摇表测接地电阻,修复接地装置。 4. 其他诱因 ◦ 相线错接零线、漏电开关失效、谐波电流污染、感应电; ◦ 排查:查接线相位、用漏电检测仪、谐波分析仪检测。 快速自检&安全提示 1. 用万用表交流电压档测零线对地电压;正常应接近0V,超过5V建议排查。 2. 严禁带电检修零线;必须断电验电、挂接地线。 3. 家用建议安装漏电保护器并定期试#电工知识 #零基础学电工 #抖音好家大赏 #入住自建房 @抖音创作小助手