高大模板方案编制计算(上)#短视频变现 “高支模”是“高大模板支撑体系”的简称。根据中国国家标准《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令),它通常指满足以下条件之一的模板支撑体系: 1. 搭设高度:≥ 8m 2. 搭设跨度:≥ 18m 3. 施工总荷载:≥ 15kN/m² (约等于1.5吨/平方米) 4. 集中线荷载:≥ 20kN/m (约等于2吨/米) 施工须严格遵循规范,主要分为四个阶段: 一、施工前准备 1. 方案编制与论证:必须编制专项施工方案,包括计算书、构造详图及安全措施,并组织专家论证。经修改审批签字后,方可实施。 2. 技术交底与培训:对全体人员进行安全技术交底,架子工等特种作业人员须持证上岗。 3. 材料验收:严格检查钢管、扣件等材料质量,现场抽测壁厚、重量,杜绝使用不合格产品。 4. 基础处理:确保支撑基础坚实平整,软弱地基需加固并设排水。楼面搭设时须验算下层承载力,必要时加固。 二、支撑体系搭设 1. 立杆:按方案放线定位,采用对接扣件接长,底部设垫板与可调底座。 2. 水平杆与扫地杆:设置距地≤200mm的纵横向扫地杆,每步纵横向水平杆须满设。 3. 剪刀撑:外侧及内部纵横向每5-8m设竖向连续剪刀撑;在顶、底部及中间不超过8m步距处设水平剪刀撑。 4. 顶托与龙骨:顶托伸出长度≤300mm,插入立杆深度≥150mm;主次龙骨规格、间距须符合方案。 三、验收、浇筑与监测 1. 三级验收:班组自检、项目部复检、公司及监理终检合格并签字后,方能进入浇筑工序。 2. 过程监测:浇筑时专人对立杆沉降、位移等进行实时监测。达到预警值须立即停止作业,启动应急预案。 3. 混凝土浇筑:先浇墙、柱等竖向结构,后浇梁、板。大梁应分层对称浇筑,控制速度与堆高,泵管不得固定在支撑架上。 四、模板支撑拆除 1. 拆模条件:混凝土强度达到设计要求,凭试块报告经技术负责人批准后方可拆除。 2. 拆除顺序:按“后支先拆,先支后拆”原则进行,先非承重后承重,严禁上下同时作业,及时清运物料。 3. 安全防护:设置警戒区并专人监护。 整个过程中,方案论证、材料把关、构造合规、全程监测及规范拆除是保障安全的关键环节。