压力开关或传感器不跳怎么办? 压力开关或压力传感器不跳怎么办? 1. 检查设置: ◦ 设定值检查:确认压力开关的设定值是否符合实际需求。若设定值过高,实际压力未达到该设定值,开关自然不会动作。比如在水泵控制系统中,若压力开关设定启动压力为6bar,但实际系统压力仅为4bar,需重新调整设定值到合适范围。 ◦ 回差设置:部分压力开关有回差设置。回差过小,开关可能频繁动作;回差过大,可能导致压力超出正常范围时开关仍不动作。要根据实际应用场景合理调整回差。例如在空压机压力控制中,回差设置应确保空压机在压力稍低于额定压力上限时启动,稍高于额定压力下限时停止。 2. 检查连接: ◦ 管路连接:查看压力开关或传感器与压力源之间的管路是否连接紧密,有无松动、泄漏现象。若管路泄漏,实际作用在开关或传感器上的压力会低于真实压力,导致不跳。像在工业管道系统中,密封不良的管路接头可能造成压力损失。需拧紧管路接头,如有必要,更换密封件。 ◦ 电气连接:检查电气线路连接是否正确,有无断路、短路情况。确保电源供应正常,信号传输线路畅通。例如,传感器的信号线若接触不良,控制设备无法接收到准确压力信号,压力开关也就无法正常动作。需使用万用表等工具检测线路通断情况,修复或更换有问题的线路。 3. 检查介质: ◦ 介质特性:确认压力介质的性质是否与压力开关或传感器的适用范围相符。如介质的温度、粘度、腐蚀性等。高温、高粘度或强腐蚀性介质可能影响传感器的正常工作。例如,普通压力传感器用于测量高温蒸汽压力时,可能因温度过高损坏内部元件,导致不跳。需选用适合该介质特性的压力开关或传感器。 ◦ 介质流动:观察介质流动是否稳定。如果介质流动不稳定,产生波动,可能导致压力读数不准确,使开关不跳。比如在管道中存在气液两相流且流动状态不稳定时,压力波动较大,会影响压力开关的正常动作。可在管路中安装缓冲装置,稳定介质流动。 4. 检查设备: ◦ 外观检查:查看压力开关或传感器的外观是否有损坏、变形等情况。外壳损坏可能影响内部元件正常工作,导致不跳。例如,设备遭受外力撞击,外壳破裂,内部电路可能受损。若发现外观损坏,需更换设备。 ◦ 性能测试:使用标准压力源对压力开关或传感器进行校准测试。将标准压力源连接到设备上,逐步增加压力,观察压力开关的动作情况以及传感器的输出信号是否与标准值相符。若设备显示值与标准值偏差较大,可能是设备内部元件老化、损坏,需要进