工程创优节点做法10 - 4.6 水平空调水管安装 工艺控制要点: 1、采用BIM技术进行管线综合设计,管线排布有序,支吊架间距均匀,型钢朝向一致,位置满 足规范要求。综合支架进行受力计算,确保安全; 2、支吊架制作精美,固定牢固(固定支架固定部位应设置预埋件,其固定型式满足设计要求)防腐涂层均匀,色泽亮丽。支架可采用成品支架; 3、管道与支架结合位置采用成品木托(木托的厚度与保温层同厚度); 4、空调水管安装固定牢固,坡向正确,坡度满足最小坡度要求(不应小于2‰,凝结水管坡度不应小于8‰),有热位移管道的吊架的吊杆向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量经计算确定;滑动支架与导向板相对安装位置从支撑面中心向热膨胀反向偏移,其偏移值经计算确定; 5、管道三通宜做成顺水斜三通;管道变径头采用偏心大小头,管顶平齐; 6、管道过伸缩沉降缝处应采取柔性连接,管道软接两端的固定支架和导向支架按设计要求设置。 7、管道穿墙套管居中设置,与墙面平齐,套管内应用柔性不燃绝热材料封堵; 8、管道应按规范要求设置抗震支架,支架间距符合规范要求。 9、丝扣连接管道的外露丝数量2-3扣,外露螺纹处应清理干净,并做防腐处理;法兰连接管道的连接螺栓方向正确,长度一致,拧紧后突出螺帽的长度为1~2扣,连接螺栓无污染,不得涂刷油漆,法兰密封垫片齐全,垫片种类、厚度选择正确;焊接管道的焊缝饱满,不得有咬边、气孔、焊瘤等缺陷,管道试验合格后,焊缝处应做防腐处理。