01 已知导体直径,计算平方数 第一种:平方=直径x直径x0.785x根数 第二种:平方=半径x半径x3.14x根数 例如:计算某厂家25mm²电缆的实际平方,单根直径为2.4mm,根数为5根。 实际平方=2.4x2.4x0.785x5=22.6mm²=1.2x1.2x3.14x5=22.6mm² 02 已知导体平方,计算导体重量 重量=平方x长度x导体密度x根数 (铜密度:8.9g/cm3,铝密度:2.7g/cm3) 例如计算100米YJV-4x25的导体重量 =25x100x8.9x4 =89000g=89kg (=178斤=0.089吨) 求得100米YJV-4x25的电缆,所用铜的重量为89kg。 用途:大致算出电缆重量,获得对物流运费的把控。 03 已知导体单根重量,计算导体成本单价 导体单价=每米的重量x根数x每吨的成本单价 04 已知导体单丝直径,计算导体成本单价 导体单价=直径x直径x0.785x导体密度x根数x每吨铜单价 当你了解上面三个公式后,报价时可以更加灵活应用。 假如:你只知道YJV-3×70单根直径为2.3mm,由14根导体绞合成束。那么如何计算出此型号每米的单价呢?我们可以简单推导一下。 3×70单价=所需铜重量×每吨铜单价 =(平方×1m×铜密度×根数)×3×每吨铜单价 =(直径×直径×0.785×1m×铜密度×根数)×3×每吨铜单价 =(2.3×2.3×0.785×8.9×14)×3×37500元/吨 =0.51742kg×3×37.5元/kg=58.2元 则这根YJV-3x70的铜成本为58.2元/米。 05 已知原始价格浮率,计算现行价格 上浮后价格=原始价格x(1+上行浮率) 下浮后价格=原始价格x(1-下行浮率) 有的厂家执行上下浮政策,价格调整时,只通知上下浮率即可,便于经销商快捷计算,所以公式也较简单。 例如:YJV-3x4原始价格为5.6元/米 由于铜价上涨,单价上浮5%, 则现在的价格=5.6x(1+5%)=5.6x1.05=5.88元/米 本篇文章所列举的公式,都是比较简单的,也是每个电缆销售每天都要用到的。报价时,依据以上公式,可以计算出导体成本单价,但不代表报价的最后结果。 最后的报价中,需包括导体成本、材料成本、运费、人工、合理利润等因素,请以各自实际情况计算即可。#电力工程 #电力电缆 #太阳电缆