#消防维保 #cad快速看图技巧 排烟系统原理与组件(GB 51251-2017) 一、系统分类 1. 自然排烟 • 原理:利用烟气热浮力+室外风压,通过可开启外窗/排烟天窗直接排烟 • 适用:多层、小型建筑,有自然通风条件区域 2. 机械排烟(主流) • 原理:排烟风机强制抽排烟气,配合补风维持压力平衡 • 适用:地下、高层、无自然通风、长走道、中庭等 二、机械排烟核心组件 1. 挡烟设施(分区控烟) • 挡烟垂壁(固定/活动)、挡烟梁、挡烟隔墙 • 作用:划分防烟分区,限制烟气横向扩散 2. 排烟口/排烟阀(吸入口) • 常闭式,火灾联动开启(电动/手动) • 安装:吊顶上部、走道、房间顶部 3. 排烟防火阀(280℃熔断) • 平时开启,280℃自动关闭,联锁停风机 • 作用:隔烟阻火,防止火势沿风管蔓延 4. 排烟管道 • 不燃材料(镀锌钢板、无机玻璃钢),耐火完整性达标 5. 排烟风机 • 耐高温:280℃连续工作≥30min • 类型:离心式、轴流式,设于专用机房 6. 补风系统(地下/密闭空间必备) • 机械补风:补风量≈排烟量60%~80%,维持正压、防烟气倒灌 7. 联动控制(核心) • 火灾报警→开启对应分区排烟口/阀→启动排烟风机→关闭无关空调/通风→280℃防火阀关闭→联锁停风机 三、工作流程(机械排烟) 1. 火灾→探测器报警/手动触发 2. 开启对应防烟分区排烟口、排烟阀 3. 启动排烟风机,关闭空调系统 4. 烟气经排烟口→管道→风机→排至室外 5. 烟气温度达280℃→排烟防火阀关闭→联锁停风机 四、关键规范要点 • 每个防火分区排烟系统独立设置 • 排烟风机宜设在最高处,出风口高于加压送风口 • 排烟口风速≤10m/s,走道排烟量≥60m³/(h·㎡)