电机烧了热继电器不跳?星三角接法90%电工都栽过! 车间电机突然冒烟烧线圈 热继电器却一动不动 电工老师傅都懵了 这不是质量问题 是你接错位置了! 今天90秒讲透 以后再也不烧电机 星三角降压启动电路最容易踩坑 55KW粉碎机电机额定电流104A 师傅把热继电器整定到110A 以为万无一失 结果电机直接烧报废 问题就出在线电流和相电流搞混了 电机额定电流指的是线电流 星三角运行时绕组是三角形接法 线电流等于1.732倍相电流 104A的线电流 绕组里的相电流只有60A左右 你把热继电器接在三角形接触器下端 测的是相电流 却按110A整定 电流再大也到不了动作值 热继电器当然不跳闸 电机不烧才怪 记住两个正确接法 再也不踩坑 接法一 热继电器接进线测线电流 整定电流直接按电机额定电流调 接法二 热继电器接绕组测相电流 整定电流等于额定电流乘以0.58 104A电机就按60A整定 选63到80A范围的热继电器最合适 三角形接触器也可以选小一档 节约成本还不影响保护 最后给大家总结4句保命口诀 一看位置 分清线电流还是相电流 二算电流 接绕组按0.58倍整定 三留余量 稍微调高不翻倍 四查型号 匹配安装方式不选错 就这一个小细节 救回无数台电机 你有没有遇到过热继电器不动作的故障 评论区说说你的经历 觉得有用点赞收藏 关注我 每天分享电工实战干货 少走弯路不烧设备#电工 #电工知识 #热继电器 #星三角降压启动 #伙伴计划 @DOU+小助手
00:00 / 01:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞98
电机烧了热继电器不跳?星三角接法90%电工都栽过! 车间电机突然冒烟烧线圈 热继电器却一动不动 电工老师傅都懵了 这不是质量问题 是你接错位置了! 今天90秒讲透 以后再也不烧电机 星三角降压启动电路最容易踩坑 55KW粉碎机电机额定电流104A 师傅把热继电器整定到110A 以为万无一失 结果电机直接烧报废 问题就出在线电流和相电流搞混了 电机额定电流指的是线电流 星三角运行时绕组是三角形接法 线电流等于1.732倍相电流 104A的线电流 绕组里的相电流只有60A左右 你把热继电器接在三角形接触器下端 测的是相电流 却按110A整定 电流再大也到不了动作值 热继电器当然不跳闸 电机不烧才怪 记住两个正确接法 再也不踩坑 接法一 热继电器接进线测线电流 整定电流直接按电机额定电流调 接法二 热继电器接绕组测相电流 整定电流等于额定电流乘以0.58 104A电机就按60A整定 选63到80A范围的热继电器最合适 三角形接触器也可以选小一档 节约成本还不影响保护 最后给大家总结4句保命口诀 一看位置 分清线电流还是相电流 二算电流 接绕组按0.58倍整定 三留余量 稍微调高不翻倍 四查型号 匹配安装方式不选错 就这一个小细节 救回无数台电机 你有没有遇到过热继电器不动作的故障 评论区说说你的经历 觉得有用点赞收藏 关注我 每天分享电工实战干货 少走弯路不烧设备#电工 #电工知识 #热继电器 #星三角降压启动 #伙伴计划 @DOU+小助手
00:00 / 01:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞898
00:00 / 01:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞45
00:00 / 10:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 00:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞4724
#零基础学电工 #电路图 #电路设计 #维修电工 #星三角降压启动 这是三相异步电动机星-三角(Y-Δ)降压启动控制电路,核心是通过时间继电器KT实现启动时星形接法、运行时三角形接法的自动切换,降低电机启动电流。以下是分步骤工作原理: 1. 电路启动阶段 1. 合上总电源开关QS,电路控制回路得电(经FU1、FU2)。 2. 按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电: - KM1主触点闭合,电机主回路接通电源; - KM1辅助常开触点自锁,保持SB1松开后电路持续得电; - KM1辅助常开触点闭合,触发KM2和时间继电器KT线圈得电。 3. KM2主触点闭合,电机绕组接成星形(Y) 接法,电机以星形方式降压启动;同时KT开始计时。 2. 自动切换运行阶段 1. 当KT计时达到设定值(星接启动时间),其延时断开常闭触点断开,KM2线圈失电: - KM2主触点断开,解除电机星形接法; - KM2辅助常闭触点复位闭合,为KM3得电做准备。 2. KT的延时闭合常开触点闭合,接触器KM3线圈得电: - KM3主触点闭合,电机绕组接成三角形(Δ) 接法,电机转入全压正常运行; - KM3辅助常闭触点断开,锁定KT失电(避免持续工作)。 3. 停止与保护阶段 1. 按下停止按钮SB2,KM1线圈失电,其主、辅触点均复位,KM3、KT也相继失电,电机断电停止。 2. 热继电器FR:若电机过载,FR热元件动作,其常闭触点断开,切断控制回路电源,实现过载保护。 3. 熔断器FU1、FU2:分别对主回路、控制回路进行短路保护。
00:00 / 00:07
连播
清屏
智能
倍速
点赞42
00:00 / 00:32
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 11:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞13
00:00 / 00:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞15