卫生间局部等电位联结,到底要连哪些东西? 上次聊了等电位端子箱不能封,今天接着说具体实操——卫生间里哪些东西必须连到等电位端子箱,哪些不用连。 先说结论:所有可触及的金属部件,以及进入卫生间的金属管道,都必须做等电位联结。 根据《等电位联结安装》图集02D501-2和《住宅设计规范》GB50096-2011,卫生间局部等电位联结的范围包括以下几类: 第一类:金属管道 进入卫生间的所有金属管道,包括冷水管、热水管、暖气管、煤气管(煤气管需通过特殊做法联结,不能直接连),都必须用专用卡子与等电位端子箱连接。注意,PPR等塑料管不需要连,但里面的金属阀门需要连。 第二类:金属构件 卫生间的毛巾架、浴巾架、金属扶手、金属浴帘杆、金属镜框、金属置物架等,只要是可触及的金属件,都应联结。特别是那些固定在墙上、人可能摸到的金属东西。 第三类:浴缸及淋浴盆 浴缸、淋浴盆如果有金属构件,或者浴缸本身是金属的,需要联结。即使是亚克力浴缸,内部的金属支撑架也要连。 第四类:金属洁具 金属坐便器、金属洗面器等,需要联结。 第五类:插座地线 卫生间内所有插座的PE线(保护地线),都必须从等电位端子箱引出,或者与等电位端子箱连接。注意,等电位端子箱和配电箱的PE线是相通的,但等电位端子箱本身需要单独设置。 第六类:建筑金属结构 如果卫生间墙面有金属龙骨、金属门窗框,也需要联结。 哪些东西不用连? · 塑料管道不用连 · 非金属的浴缸、洗手盆不用连(但内部金属件要连) · 距离太远且不可能触及的金属件可不连 联结的具体做法要求: 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015: · 联结线应采用铜线,截面不小于4平方毫米 · 连接应采用专用的接线端子或抱箍,不能简单缠绕 · 连接点应做防松处理,确保长期可靠 · 所有联结完成后应测试电阻,不大于0.5欧姆 装修时最容易漏掉的是哪些? 毛巾架、浴巾架最容易漏。很多人装了电热毛巾架,只接了电源,却没把金属外壳连到等电位端子箱,这就等于没保护。 最后提醒一句:等电位联结不是摆设,每一根线都是在铺一条安全通道。花几百块钱的线和工时,买几十年的安心。#行业大揭秘 #行业大揭秘 #每天跟我涨知识 #选专业坦白局 #终于有人把大学专业说清楚了 @DOU+小助手