Kai 凯哥3周前
#设备外壳要不要接地 TN-S系统设备接地保护(JGJ/T46-2024 专用)个人总结 一、系统要求 本现场采用TN‑S三相五线制保护接零系统,所有用电设备金属外壳必须与PE黄绿双色保护线可靠连接,严禁不接、漏接、虚接。 二、核心保护原理 当设备发生相线碰壳故障时,通过PE线形成故障短路电流,使开关箱内漏电保护器或断路器瞬间跳闸断电,确保人身安全,防止触电事故。 三、重复接地规定 1. 重复接地的对象是PE干线,必须在总配电箱、配电线路中间处、线路末端处分别设置; 2. 每处重复接地电阻值中间、末端≤10Ω;总接地、大型设备、潮湿环境:要求 ≤4Ω 3. 严禁使用单台设备单独打接地极的方式替代保护接零。 四、严禁行为(安全红线) 1. 严禁同一供电系统内一部分设备保护接零、另一部分设备保护接地; 2. 严禁设备只做接地、不接PE保护线; 3. 严禁N线单独做重复接地; 4. 严禁PE线与N线混接、混用、串接; 5. 严禁在PE线上安装任何开关、熔断器。 五、标准接线与接地原则 1. 标准接线:设备金属外壳 → 可靠接PE线 → PE干线三处重复接地; 2. 重复接地是PE干线接地,不是单台设备外壳单独接地; 3. 设备以保护接零为唯一强制保护方式,设备与开关箱可辅助接地,但不能替代接PE; 4. 末端开关箱与设备可做辅助接地,但单台设备必须保护接零。 六、现场执行要点 所有固定设备、移动机具、Ⅰ类手持电动工具必须接PE线,严格执行一机一闸一漏一箱,开关箱漏电保护器参数必须符合规范要求。