室内消火栓的布置(下) (8)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。 (9)设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。 (10)室内消火栓栓口压力和充实水柱 1)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。 2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱(是指水枪喷嘴至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度)应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 11)建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定: 1)干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口。 2)干式消防竖管应设置消防车供水的接口。 3)消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点。 4)竖管顶端应设置自动排气阀。 #一级注册消防工程师 #消防 #学川教育 #消防杨森 #注册消防工程师