第二单元第二题,电力电缆的绝缘电阻遥测首先我们先选择摇表,在我们选择摇摆以后要看看外观,表现,咬汁儿,是不是在正常的范围对摇表进行遥测开路短路试验,在我们做开路实验的时候,两个表现自然状态,不搭接,然后我们摇色,达到额定转速以后指针指向表盘的无穷大,这样我们的开路实验就做完了那么下面进行短路试验两个表现短接,我们摇起摇表,稍作用力表针往零的方向跑这样就做了短路试验摇测电缆前首先要确定电缆应该是退出运行,哦放电拆除引线,我们才能够正确的遥测遥测的时候要正确接线我们的,表有三端这三端在遥测电缆的时候都要用上l端,上线端我们在测的时候要接在被测向的,端头上,一端,是d我们要接在不被测向的端头上然后并要接地,的话呢它就出来的引线比较多还有一端是g端是屏蔽端那么在我们的遥测过程当中它是接在,背侧向的外皮上这个时候背侧向的外皮用螺导线缠绕三到五张然后接到我们的g端这是测量,被测向的,绝缘层的电阻我们整个来讲接线完毕准备遥测那么遥测之前首先要确定我们这个表,运行的时候是先摇起来达到额定转速以后才能够去接线,那么还要注意一个就是我们要做吸收比实验所以呢要在十五秒的时候取一个得数,六十秒的时候取一个得数这样的话利用它的比值我们来进行比较,这个比较到最后的得数应该是大于一点三才是合格的,下面开始遥测,当达到额定转速以后我们接背侧向,接上以后我们遥测十五秒取一个得数,在达到六十秒的时候又取一个得数这两个数值相比较大于一点三就算合格,做完吸收比以后就撤下l端,再停止摇表,这样的话是防止我电缆中的残余电荷对表进行反充电,测量完了利用放电棒来对被测下进行放电,并多次放电这样把它的残余电荷放到,允许范围之内,整个摇测过程有几芯我们要摇几次,而且这一次遥测出来的数值一定跟上一次的遥测数值进行比较不差,百分之三十就可以,摇售后我们要,进行合格值的验证对于电缆长度在五百米以内的,合格值是三百兆以上,良好值是四百兆以上,整个过程的要求是两个人操作退出运行的电缆要多次放电,而且并在每一次摇测后都要进行放电那电缆两端应该做好防护整个过程需要有监护人,#特种作业操作证 #电工证