制冷与空调计算公式与单位换算大总结 一、制冷计算公式 膨胀阀选型:冷吨×(1 + 1.25%余量)压机功率:1P = 0.735KW制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58风冷机水流量:制冷量(KW)÷温差÷1.163水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差水冷螺杆机冷却水流量:(制冷量KW + 压机功率)×0.86÷温差总热量QT = QS + QL空气冷却:QT = 0.24×∝×L×(h₁ - h₂)显热量空气冷却:QS = Cp×∝×L×(T₁ - T₂)潜热量空气冷却:QL = 600×∝×L×(W₁ - W₂)冷冻水量:L/s V₁ = Q₁/(4.187△T₁)冷却水量:L/s V₂ = Q₂/(4.187△T₂) = (3.516 + KW/TR)TREER = 制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW);COP = 制冷能力(KW)/耗电量(KW)部分冷负荷性能:NPLV = 1/(0.01/A + 0.42/B + 0.45/C + 0.12/D)满载电流(三相):FLA = N/(√3 UCOSφ)新风量:Lo = nV送风量:L = Qs/(Cp×∝×(T₁ - T₂))风机功率:N₁ = L₁×H₁/(102×n₁×n₂)水泵功率:N₂ = L₂×H₂×r/(102×n₃×n₄)水管管径:D = √(4×1000L₂/(π×v))风管面积:F = a×b×L₁/(1000u)二、冷库吨位与容积利用率冷库吨位 = 冷藏间的内容积×容积利用系数×食品的单位重量;冷库冷藏间的内容积 = 长×宽×高(库内)。冷库的容积利用系数:500 - 1000立方 = 0.4;1001 - 2000立方 = 0.5;2001 - 10000立方 = 0.55;10001 - 15000立方 = 0.6;三、冷库入库量计算方法在仓储业中,最大入库量的计算公式为:有效内容积(立方米)= 总内容积(立方米)×0.9;最大入库量(吨)= 总内容积(立方米)÷2.5立方米;活动冷库实际的最大入库量:有效内容积(立方米)= 总内容积(立方米)×0.9;最大入库量(吨)= 总内容积(立方米)×(0.4 - 0.6)÷2.5立方米;其中,0.4 - 0.6由冷库的大小及储藏物决定。#制冷设备 #制冷