混塔一区钢筋绑扎 ✨ 施工准备先到位 图纸核对要仔细:环向筋(箍筋)半径、径向受力筋(放射筋)根数间距、锚固长度LaE、搭接要求,还有锚栓/基础环周围的加密筋和接地线位置,这些都得逐一确认清楚。 材料验收别马虎:钢筋得有合格证和复试报告,表面不能有老锈和油污;垫块强度要≥基础混凝土强度,马凳筋一般用Φ20~Φ25钢筋做。 📍 测量放线要精准 在垫层上弹出基础中心线、边线、环向筋圆周线、径向筋放射线,还有锚栓/基础环的圆心和轮廓线,复核尺寸没问题了再开始绑扎。 📌 绑扎顺序与细节 顺序是底层→架立筋(马凳)→中层/顶层→侧壁竖向筋→环向水平筋;同层先绑环向主筋,再绑径向受力筋,最后是分布筋/拉筋。 绑扎要求:环向筋和径向筋的交叉点得全部满绑,用20~22#镀锌铁丝打八字扣,防止骨架扭转;相邻绑扣的丝头要朝内侧。 马凳筋:上下层钢筋网之间要设足够的马凳筋,间距大概1.0~1.5m,梅花形布置,保证上层筋标高准确不下挠。 保护层:底部和侧面用高强度垫块,底部一般≥50mm,侧面≥40mm(按设计来),垫块间距≤1m,底层在交叉点下还要加密;绝对不能用钢筋代替垫块。 🔗 钢筋连接与接头 连接方式:d≥25mm建议用直螺纹机械连接;d<25mm可以绑扎搭接或焊接(按设计要求)。受拉区搭接长度一般≥35d且满足规范,受压区≥25d。 接头错开:同一截面的接头率不能超过50%,相邻接头错开距离≥35d且≥500mm(或者>1m);接头要避开弯矩最大处和箍筋加密区。 ⭐ 锚栓/基础环区域(关键) 基础环调平固定好再绑周围的钢筋,不能截断主筋去避让支架,得调间距绕过去;锚栓周围要按图纸加设井字加强筋和加密箍。 钢筋和锚栓套管要保持设计净距,必要时用短筋点焊限位,但绝对不能焊接到锚栓或基础环本体上。 ⚡ 防雷接地与隐蔽验收 水平接地扁钢沿基础周边敷设,和钢筋网可靠焊接(双面焊≥2倍扁钢宽),形成闭合回路,还要引出到基础外,接地电阻≤4Ω(或按设计)。 隐蔽验收重点查:规格/数量/间距(偏差±10mm)、搭接锚固长度、保护层厚度、绑扎牢固度、锚栓位置和接地焊接质量,合格后报监理签认才能合模浇筑。 💡 成品保护 验收后别踩上层钢筋网,得设跳板通道;后续支模、预埋作业不能碰撞钢筋骨架;长时间暴露的话要覆盖好防雨防锈。 #钢筋工