一台三菱MR-J4-100A伺服器报警ALE9.1(直流母线电压过低),显然这个故障需要检查直流母线电压检测电路。很多三菱伺服器直流母线电压检测电路都是通过7800 (或7840、7860)隔离放大光耦检测直流母线电压,但是今天这台伺服器功率驱动板上只有2只7840 光耦。对这2只光耦输入引脚跑线发现连接到了U相和\/相电流采样电阻上,说明这两个光糯与直流母线电压检测电路无关。现在只能继续寻找。依据两个特征进行寻找:1、与P、N端子连接的大功率高阻值电阻;2、电压采样信号必须经过光隔离后才能进入CPU。按照这两点进行寻找发现有3个330K的大功率电阻串联再连接一个4.7K电阻,进入一个8脚芯片的5脚,然后从8 脚芯片7脚输出给另外-一个5脚芯片的2脚,再从5脚芯片的4脚输出给另外一只5脚光耦的2脚。通电测量8脚芯片输入1.7V,然后7脚输出给5脚芯片2脚5V,5脚芯片再4脚输出0V给5脚光耦的2脚,导致5脚光耦饱和导通(因为5脚光耦1脚接的5V)。刚开始因为不清楚8脚芯片和5脚芯片的型号和原理,只知道8脚芯片输出5V肯定不对,但是检查8脚芯片外国电阻都是正常的。难道8脚芯片有问题?检修一时陷入困境。于是找来一台新伺服器进行测量参照,发现8脚芯片5脚输入也是1.7V,但是7脚输出却是1.7V。新旧伺服器6脚供电都是5V,4脚都2.5V(后来查资料才知道4脚是2.5V电压基准脚),8脚都是5V(查资料前以为是电源脚,其实是模式脚)。由于新伺服器8脚芯片和5脚芯片印较新,于是在芯查查上进行丝印反查,终于查到这两个芯片资料:8脚芯片型号是AD7740:1、2脚接1000KHz晶振产生方波,然后芯片内部按输入脚电压值的高低转换为--定频率的占空比波形,再输出给5脚芯片反相,然后给5脚光耦隔离,再给 CPU进行解码获取实际直流母线电压值。搞懂原理也知道芯片型号了,再也不怕修不好了。仔细检查旧伺服器发现8脚芯片外围差--只晶振。将新伺服器晶振拆焊到旧伺服器上后,通电用三菱同服器软件监视直流母线电压,发现已经有了321V。至此原因终于找到,于是在淘宝上下单1000J品振。 经过此次维修总结如下:1、寻找与故障相关的电路时一定要根据其特征进行查找(比如直流母线电压检测电路肯定要经过光耦隔离,而且直流母线P、 N必须要串联大功率高阻值电阻分压);2、查找故障一定要有耐