净化工程-人流通道BIM漫游 🔍 详细功能说明 区域/设施 核心功能与设计要点 1. 换鞋区(过渡区) 功能:将普通区域与净化区域进行初步隔离,避免将外部鞋底的污染物带入更衣区。 设计:通常设置高低差或跨凳,明确划分“污区”和“净区”。人员在此换上仅限在净化区内使用的洁净鞋。 2. 走道 功能:连接各功能区域的通道,引导人员按预设流程移动。 设计:通道应简洁明了,避免迂回。有时会与换鞋区合并或作为缓冲带,维持适当的压差梯度。 3. 男女更衣室 功能:更换专用洁净服(通常为“二更”)。 设计:必须明确分为“一更”(脱去个人外套、物品存入衣柜)和“二更”(穿戴洁净服、洁净帽、口罩)。衣柜需采用不易产尘的材料,如不锈钢。 4. 洗手消毒区 功能:在进入核心洁净区前,对手部进行彻底的清洗和消毒。 设计:应设置在“二更”之后、风淋室之前。使用自动或脚触式水龙头,配备免接触式的消毒液和干手器。 5. 风淋室 功能:利用高速洁净气流吹落洁净服表面附着的粒子,是人员进入洁净区的最后一道屏障。 设计:采用互锁门,确保两侧门不能同时打开。吹淋时间通常设定为15-30秒,风速在20-25m/s以上。 💡 设计与管理要点 单向流原则:人流通道必须设计成单向流动,避免交叉和逆流。退出时应有单独的通道,一般不原路返回。 压差梯度:整个通道应维持递增的正压,即洁净区压力 > 风淋室压力 > 更衣室压力 > 换鞋区压力 > 室外压力。这样可以确保气流从洁净区向低级别区域流动,防止污染空气倒灌。 材料与装修:所有内装材料应光滑、耐磨、不产尘、不积尘、易清洁。阴阳角最好做成圆弧角(R角),减少清洁死角。 严格管理:必须制定并执行严格的人员净化程序,确保每位进入者都按规定步骤操作。风淋室的门禁互锁系统是强制执行的保障。#BIM贾举才 #净化BIM #BIM