消防维保 部分联动测试 今天跟着项目现场做了部分消防联动测试,一步步记录下来: ✨ 应急照明测试 首先确认海湾主机里的设备类型码:排烟阀/口是23、消防电梯31、照明配电34。本想在应急照明控制器上直接启动灯具和疏散指示,结果主机没反应。后来查了各层配电间的位置编码,1-6层逐个对集中电源强制启动,灯具和指示都亮了,还确认了持续时间够60分钟,记了启动时间。 🍃 排烟系统测试 主机手动启动排烟阀/口,发现只能打开口,风机不转。先记录了所有排烟阀的位置编码(项目是老年照料设施,1-5层每层走道6个、6层共享空间4个,共34个)。然后一人去顶楼把6个风机控制柜切手动,另一人去各楼层和消控室配合:逐层启动排烟口看反馈,记录完用复位钥匙一个个复位。 🚪 防火卷帘测试 确认主机是总线控制防火卷帘(1-6层每层10个,共60个,每层有对应按键)。一人在顶楼中庭确认下方无阻碍,消控室逐层打开卷帘到地面,记录运行情况。之后从1楼开始,逐层手动把卷帘升回去,检查有没有卡阻,反馈问题后复位。 💧 消防水炮测试 因为是老年照料这种人员密集场所,先关了控制阀和水泵,测试水炮的自动扫描定位,还有360°旋转、枪头上下左右摆动的功能,记录完复位。 🛗 消防电梯测试 主机上查了消防电梯的位置信息(共2部),用类型码31逐个做远程联动测试。 最后现场总结了问题,反馈给甲方并定了维修方案,得确保老年公寓的消防设施都完好有效,保障大家安全~收工!!