高压⚡实操科二 K26变压器绝缘测试(低对高对地) 一.个人防护已做好,现场环境安全,可以进行操作二.准备工作1.检查(兆欧表,绝缘手套、绝缘鞋,高压验电器,放电棒)兆欧表要进行开路试验(顺摇由慢到快每分钟120转,摇够一分钟,指向无穷大)和短路试验(顺摇半圈,指向0)2.❗❗❗401断路器隔离开关已拉开,跌落式熔断器已取下,线路两侧接好接地电阻,各类标志牌已挂好,线路处于检修状态,请求执行工作票3.(放电➕验电)用放电棒对高低压端进行放电,放电后,用高压验电棒进行逐项验电。4.拆除高低压端引线❗(先放电,再拆除引线)三.测量(三次)读数都是无穷大♾️小结:不测的接地&兆欧表的黑线,测的接兆欧表的屏蔽环,红线跟着屏蔽环一端走1.高对低对地:(1)连接:高压端,低压端分别用夹子相连。屏蔽线分别将高压端低压端连接好。低压端与接地端夹子相连。兆欧表的三条线,E端黑线与低压端相连,中间屏蔽线与高压端相连,L端红线与长钩相连,测量时轻碰高压端。(2)测量:兆欧表由慢到快,以每分钟120转的速度摇够一分钟,请监护人将铁钩放在高压端, 待指针稳定后,指针指向无穷大,记录读数。放电➕验电2.低对高对地:(1)连接:高压端,低压端分别用夹子相连。屏蔽线分别将高压端、低压端连接好。高压端与接地端夹子相连。兆欧表的三条线E端黑线与高压端相连,中间屏蔽线与低压端相连。L端红线与长钩相连,测量时轻碰低压端。(2)测量:重复以上3.高低对地:(1)连接:在低压端,高压端分别用屏蔽线连接的基础上,单独用一根屏蔽线,将高压端与低压端连接在一起。高压端和低压端要单独用夹子连接。❗❗❗兆欧表的三条线,E端黑线直接与接地端夹子相连,屏蔽线与高低压共同屏蔽线相连,L端红线与长钩相连,触碰高低端皆可。(2)测量:重复根据测的数据,判断变压器绝缘良好四.测量完成,整理现场(先将夹子和屏蔽线拆除),❗❗❗最后回装引线。 #高压 #高压电工 #低压 #低压电工 #低压电工证