第一,抽真空。这是最重要的!变频空调用的R32、R410a制冷剂,不能直接排空,必须抽真空。 1.5匹以下至少抽15分钟,3匹以上至少抽30分钟。师傅说‘抽了’但你没盯着,可能只抽了3分钟。抽不够,制冷效果打8折,还费电。 记住:抽完真空前,别让师傅开阀门!” 第二,铜管。标配是3-5米,超过要加钱。但注意: 铜管要和机器匹数匹配,1.5匹用6mm+10mm,3匹用6mm+12mm。用细了,制冷效果差。 还有,接头处要包好保温棉,裸露的话,夏天滴水、冬天不热。 加长铜管时,确认是整根换还是焊接。焊接的焊接点要充氮保护,不然管内会氧化 第三,外机位置。外机需要散热,背后离墙至少30公分,前面不能有遮挡。见过装在两栋楼夹缝里的,热气散不出去,夏天直接热保护停机。 再有,外机要水平,不水平的话压缩机噪音大、寿命短。安装时让师傅用水平尺量一下。” 第四,室内机高度。挂机离天花板至少15公分,离天花太近,回风不畅,制冷制热都差。 柜机背后离墙至少10公分,保证回风空间。 还有一个:冷凝水管要有坡度,1米至少斜1公分,不然水排不出去,屋里漏水 第五,保压检漏。这是很多人忽略的一步。装完后,师傅应该往管路里打氮气保压,看压力会不会掉。保压4.0MPa,30分钟内不掉压,说明管路不漏。 这一步不做,万一有微漏,用一段时间制冷剂跑光了,你都不知道。到时候喊人来修,加一次氟几百块 #空调 #空气能 #赤峰 #暖通小刘 #空调安装