RDS综保重合闸 珠海瑞捷RDS系列微机综合保护重合闸试验流程,结合电力继电保护试验规范及设备特性整理如下: 一、试验准备 1. 安全与工具准备 - 断开待试设备电源,悬挂“禁止合闸”警示牌,划定试验安全区域;准备继电保护测试仪、合格测试线、记录本、验电工具,确认测试仪在校验有效期内。 - 检查RDS综保外观完好,接线端子牢固无松动,确认装置所有功能正常。 2. 接线配置 - 为综保连接试验电源,接入三路保护电流至装置对应电流端子,若需电压校验则同步接入三路电压端子; - 开入量1接保护跳闸出口,开入量2接保护合闸接口;若现场无实体断路器,通过测试仪开出量连接模拟断路器位置信号,有实体断路器则无需额外接线。 - 接好测试仪接地线,确认接线无误。 二、参数整定 1. 在RDS综保装置上投入过流保护、重合闸保护的软压板与硬压板;根据试验要求整定过流定值(通常设置为4A)、重合闸动作时间(通常整定为1s),整定完成后核对确认。 2. 打开继电保护测试仪电源,进入状态序列模块,按要求设置试验状态: 3. 第一状态(正常储能态) :时间触发设置为20s(预留足够储能时间),模拟断路器闭合位置,输入正常运行电流(如1A); 4. 第二状态(故障态) :触发时间大于保护动作延时,输入超过整定值的故障电流(如5.1A),保持断路器闭合状态; 5. 第三状态(重合闸等待态) :触发时间设置为大于整定值的重合闸延时(如整定1s则设置为3s),模拟断路器断开位置,电流设置为0。 三、启动试验 1. 将开关柜断路器置于合闸位,确认测试仪参数无误后启动输出,开始试验: - 第一阶段:装置监测到正常电流,断路器保持合闸,完成储能; - 第二阶段:装置检测到故障电流,触发保护动作,断路器跳闸,测试仪采集保护跳闸动作时间; - 第三阶段:经过整定延时后,重合闸装置动作触发合闸,测试仪采集重合闸动作时间,装置面板会报出“重合闸保护动作”信号。 2. 重复试验3次,观察每次装置动作逻辑是否正确,记录跳闸时间、重合闸动作时间,核对数据偏差是否符合要求。 四、试验收尾 1. 停止测试仪输出,关闭测试仪电源,拆除所有测试接线; 2. 将RDS综保的保护定值恢复为试验前数值,退出过流、重合闸保护软压板,设备复位至运行待机状态; #高低压成套设备 #电工 #电工知识 #非洲 #微机保护装置
00:00 / 02:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞33
RDS500AMB RDS500AMB母联备自投实验可按以下步骤进行,实验前请严格遵守电力安全规程,做好安全防护: 一、实验前准备与参数设置 1. 状态核对 确认系统运行方式:两段进线1DL、2DL处于合闸位置,母联3DL处于分闸位置,两段母线Ⅰ母、Ⅱ母均带电正常,无外部闭锁信号(如PT断线、保护闭锁、手动闭锁等)。 2. 装置配置投入 在装置定值中投入母联备自投控制字,设置正确判据定值: - 有压定值:通常母线电压>90V判定为有压;无压定值:母线电压<10V判定为失压; - 整定跳进线延时、合母联延时,也可通过一键实验功能快速调整实验延时; 固化定值后,投入备自投软压板与硬压板,退出装置闭锁。 3. 等待充电完成 所有充电条件满足后,装置自动开始充电,延时15秒后充电完成,备自投进入就绪状态。 二、模拟故障实验(Ⅰ段进线失电) 1. 模拟故障条件 通过继保仪模拟或者直接断开进线1开关,模拟Ⅰ段母线失压、Ⅰ段进线无流,同时确认Ⅱ段母线电压正常。 2. 观察动作流程 3. 装置检测到Ⅰ母无压、Ⅰ进线无流、Ⅱ母有压后,启动备自投逻辑,经整定延时发出跳1DL命令; 4. 确认1DL跳开(通过辅助接点或电气量检测分位)后,经延时发出合3DL(母联)命令; 5. 观察装置报文与开关状态:确认1DL正确分闸、3DL正确合闸,Ⅰ段母线恢复供电,装置发送「备自投动作成功」报文,实验动作逻辑正确。 6. 若动作异常 若1DL拒跳或3DL拒合,装置应发出对应告警(如“断路器拒跳/拒合”“备自投动作失败”)并闭锁备自投,属于正确响应。 三、反向模拟故障实验(Ⅱ段进线失电) 将系统恢复初始正常状态(1DL、2DL合闸,3DL分闸,等待装置重新充电完成)后,重复上述实验: 1. 模拟Ⅱ段母线失压、Ⅱ段进线无流,确认Ⅰ段母线有压; 2. 观察装置经延时跳开2DL,确认分位后合上3DL,由Ⅰ段进线带两段母线供电,验证动作逻辑与Ⅰ段故障一致。 四、闭锁功能验证实验 1. PT断线闭锁:模拟一段母线PT断线,检查备自投是否正确闭锁,不会误动作; 2. 外部闭锁验证:模拟母线故障、过负荷动作等外部闭锁信号,检查备自投放电闭锁,不启动动作; 3. 三合二联锁验证:尝试同时闭合三个开关,验证电气/机械联锁可靠动作,不允许三个开关同时合闸,防止电源并列。#电气设备试验 #电工 #电工知识 #高低压成套设备 #电气工程
00:00 / 01:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞200
00:00 / 01:49
连播
清屏
智能
倍速
点赞15
00:00 / 04:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 02:33
连播
清屏
智能
倍速
点赞211
00:00 / 02:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞13
00:00 / 01:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 01:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞1