完美解决净高<6 米房间 自然排烟补风窗 面积计算难题 最近做了一个学校的项目,这个学校有一部分教室设置在地下一层。教室开门的一侧是内走道,在不开门的一侧设置了下沉廊道。教室向下沉廊道开窗,既可以通风采光又可以自然排烟。一举多得。 可是当我用软件计算和标注防烟分区信息时,软件却出现了错误。因为软件计算不了净高<6 米的房间自然排烟时补风窗的面积。 当软件计算不了的时候,许多人的第一反应是,“取排烟窗面积的一半”,理由是 机械排烟时 补风量是取排烟量的一半;但这个第一反应其实是不符合规范的。因为规范已经给出自然排烟时自然补风口的面积计算公式。而导致我的软件出错的罪魁祸首竟然就是规范给出的这一条公式。 使用这条公式的目的是为了计算进风口的总面积,为了方便使用,需要对这条公式进行变形,把 Ao挪到等式的左边,把其他参数全部挪到等式的右边。 从变形后的等式可以看出。在求解的过程中,需要对部分参数求1/2次方,也就是要开根号,当根号内的值为负时,等式无法求解。程序计算时则会报错。观察根号内的这部分公式可以看出。如果要让根号内的值大于0,可以加大减号左边的值;要加大减号左边的值,我们能做的也就只有加大排烟窗口下烟层的厚度或者加大排烟窗口的面积。 问题的根源找到了,解决的思路也找到了。那下一步就是要想办法如何真正的解决这个问题。规范中建议是计算时应采用试算法。这么复杂的公式,如果采用手算,一个防烟分区就得算半天,在实际项目中根本不可能实现。那么我们只能优化修改软件。 现在看到的就是经过优化后的软件,当软件发现。根号内的值小于0时,就会自动逐步的调大排烟窗的面积直至根号内的值大于0。从补风窗的面积可以看出如果只是做到这一步,这个问题还没有完美解决,因为补风口的面积太大了。这个时候我们就可以通过输入自然补风窗口与自然排烟窗口面积比值来调整排烟窗和补风窗的面积大小。当比值这一项没有数值时所计算出的排烟窗面积为所需要的最小排烟窗面积。当比值为1时,排烟窗和补风窗的总面积最小。 因为排烟窗必须设置在高位,而且需要设置开启装置,所以成本比较高。而安装在低位的普通门窗洞口均可以作为补风口使用。因此,我们可以结合项目的实际情况,适当的调大补风窗口与排烟窗口的比值。 做到这一步,自然排烟补风窗面积计算的问题就可以说是完美解决了。 需要这款优化后的软件的朋友可以关注我以后私信我,谢谢大家。