柴油储存使用场所需要防爆吗 柴油储存使用场所需要防爆吗 问个问题哈,柴油发电机房的储油间要不要设置可燃气体报警仪? 这个问题是我们直播间朋友提出来的,问题的起因是企业迎接执法检查,来的专家提出来的,专家的依据是GB55037第8.3.3条。 我可以直接回答:这位专家的要求可能有失误,值得探讨。 来看看专家依据的GB55037《建筑防火通用规范》第8.3.3条:除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。 专家的意思是:柴油是可燃液体、柴油挥发产生可燃蒸气,按8.3.3条应该设置可燃气体探测报警装置。 那什么是第8.3.3条所说的可燃性气体或蒸气? GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》2.0.5条定义:可燃性气体或蒸气是以一定比例与空气混合后,将会形成爆炸性气体环境的气体或蒸气。 我们来看看柴油是不是符合这个定义。 根据用途不同和生产工艺不同,成品柴油的闪点不是一个固定值,按GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》附表,柴油的闪点通常在43-87℃,所以常温下,柴油蒸气挥发和空气混合达不到爆炸浓度。柴油挥发气体不属于可燃性蒸气。 我们的结论是:通常情况下GB55037第8.3.3条不适用于柴油,柴油储存使用场所是不需要防爆设计的。 但是,也有例外。如果储存和使用环境的温度高于现场这个批次柴油的闪点,那么根据闪点的定义,此时柴油挥发产生的蒸气和空气混合后就可能构成爆炸性气体环境。这种情况下,就需要进行防爆的管控,比如设置可燃气体报警仪、划定爆炸危险区域、区域内进行防爆电器设计等。 #柴油#防爆#可燃#闪点#防爆电器@安全专家王华