西门子S7-200smart plc清除密码恢复出厂的流程 1.首先打开软件,接下来点击软件,点击通讯。 2.先给PLC连接上,正常连接还是按前面连接PLC的步骤。首先能找到PLC,并且把电脑和PLC设到同一个IP的网段,点击确定。 3.当前选择上传,上传有密码的。如果现在选择下载,同样也是下不去的。 4.这个时候想用PLC,想把里边全部清掉怎么办?看一下操作流程。 ·流程上打开软件,选择上方,找到 PLC选项。 ·在这个位置找到PLC,在右侧可以看到有个清除,点击清除。 ·在这个位置下方可以选择复位为出厂默认值,并且最右侧选择忘记密码。·接下来选择清除就可以了,点击清除,清除成功。 ·在恢复出厂设置时必须在六十秒内CPU上电,接下来把PLC进行断电,断电以后再上电。 ·上电以后再去看一下CPU,这个时候 PLC已经清空了。 ·接下来再选择比如点击上传,选择否,选择上传,上传成功。 ·这个里边就是一个空的程序,编写程序再去下载就可以了。 ·接下来可以选择编写程序,把程序下进去。 ·接下来选择保存,启动项选择运行安全,这里边就不设置密码了。·然后选择下载,下载成功。 ·下载成功以后运行一下PLC正常运行。 注: 一定要60s之内重启,2.2以下固件只能用卡清除,有程序的话直接将程序导入卡中,再插卡就行。 #工业自动化 #smartPLC #忘记密码