消防卷帘为何两步降? 刚好昨天带着楠哥去随州金都华府调试,就消防卷帘两步降联动程序如何做,给那边的施工带班师傅赵工做了解释,好巧不巧今天抖音又刷到了济宁吾悦广场发生火灾的视频,一看就发现了问题,我觉得有必要发一个科普视频出来 ,让更多的消防从业者知道这个问题的严重性。希望以后大家在验收阶段在源头上就把这个问题处理好。 1.小火导致烟雾弥漫,触发烟感。此时的消防卷帘在主机自动情况下,两路火警触发以后降到离地1.8米的位置,让人员可以逃生 2.大火蔓延开来,导致卷帘周边对应的温感触发之后联动卷帘门继续下降到底。(此时可以理解为此处人员已无生还可能,并且要防止火灾蔓延到其他地下室防火分区) 另外,我注意到有卷帘半降30秒后直接降到底的说法,经过与卷帘门厂家的沟通发现这也是不合理的。卷帘门厂家给出的解释是30秒延时后下降,可以通过手动操作按钮升起卷帘门来逃生。这个说法我不认可。首先大多数人不懂卷帘门开关如何操作,再一个卷帘门在下降过程中容易卡壳损坏,发生火灾的时候,人在慌乱情况下无法保持冷静,没有经过专业训练,根本无法做出相应的处理措施。所以在此不建议做延时下降,万一真因为这个出了问题,消防倒查追责,吃不了兜着走。 #消防工程 #技术分享